Автор:  NightFox [ 14 май 2015, 14:03 ]
Заголовок сообщения:  Требование ПУЭ к дверям и замкам

Всем доброго времени суток.

Помогите разобраться. Согластно ПУЭ:
4.2.96. Двери из РУ должны открываться в направлении других помещений или наружу и иметь самозапирающиеся замки, открываемые без ключа со стороны РУ.

Я вот так трактую это требование: чтобы исключить рассеянность обслуживающего персонала в связи с утерей ключей, либо не закрытия дверей; чтобы была возможность однозначно закрыть на замок опасное помещение, в том числе и другими заметившими открытые двери опасного помещения, на замке должна быть предусмотрена защелка. В случае аварийной ситуации, либо случайно захлопнувшейся двери с обслуживающим персоналом внутри помещения, с внутренней стороны двери замки должны открываться без ключей.

Хотя, зачастую слышу от энергетиков, что ставить замок с защелкой ни в коем случае нельзя. Объяснение простое: дабы не захлопнуть дверь с ключами внутри помещения.

Вот собственно и вопрос: ставить замок с защелкой или не ставить?

Автор:  k-igor [ 14 май 2015, 16:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Требование ПУЭ к дверям и замкам

NightFox писал(а):
Всем доброго времени суток.

Помогите разобраться. Согластно ПУЭ:
4.2.96. Двери из РУ должны открываться в направлении других помещений или наружу и иметь самозапирающиеся замки, открываемые без ключа со стороны РУ.

Я вот так трактую это требование: чтобы исключить рассеянность обслуживающего персонала в связи с утерей ключей, либо не закрытия дверей; чтобы была возможность однозначно закрыть на замок опасное помещение, в том числе и другими заметившими открытые двери опасного помещения, на замке должна быть предусмотрена защелка. В случае аварийной ситуации, либо случайно захлопнувшейся двери с обслуживающим персоналом внутри помещения, с внутренней стороны двери замки должны открываться без ключей.

Хотя, зачастую слышу от энергетиков, что ставить замок с защелкой ни в коем случае нельзя. Объяснение простое: дабы не захлопнуть дверь с ключами внутри помещения.

Вот собственно и вопрос: ставить замок с защелкой или не ставить?

Мое мнение такое:
Работает электрик внутри. Если кто-то снаружи вставит ключ, то из РУ уже не выйдешь, т.к второй включ (со стороны РУ) в дверь не войдет. Поэтому и защелка должна быть.

Автор:  Сергей [ 15 май 2015, 08:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Требование ПУЭ к дверям и замкам

все верно, в любом случае электротехнический персонал должен иметь возможность выйти из РУ без использования ключей, даже, если его закрыли снаружи. Обычно это защелка.

Автор:  SweetRainbow [ 26 май 2017, 04:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Требование ПУЭ к дверям и замкам

сообщите пожалуйста, есть ли где-то в ПУЭ требования, что двери в КТПН должны иметь резиновые уплотнения.

Автор:  k-igor [ 26 май 2017, 06:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Требование ПУЭ к дверям и замкам

SweetRainbow писал(а):
сообщите пожалуйста, есть ли где-то в ПУЭ требования, что двери в КТПН должны иметь резиновые уплотнения.

Я такого не встречал.
Нормативные требования по проектированию электрощитовых