 Заголовок сообщения: Требование ПУЭ к дверям и замкам
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 14:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 май 2015, 13:53
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Всем доброго времени суток.

Помогите разобраться. Согластно ПУЭ:
4.2.96. Двери из РУ должны открываться в направлении других помещений или наружу и иметь самозапирающиеся замки, открываемые без ключа со стороны РУ.

Я вот так трактую это требование: чтобы исключить рассеянность обслуживающего персонала в связи с утерей ключей, либо не закрытия дверей; чтобы была возможность однозначно закрыть на замок опасное помещение, в том числе и другими заметившими открытые двери опасного помещения, на замке должна быть предусмотрена защелка. В случае аварийной ситуации, либо случайно захлопнувшейся двери с обслуживающим персоналом внутри помещения, с внутренней стороны двери замки должны открываться без ключей.

Хотя, зачастую слышу от энергетиков, что ставить замок с защелкой ни в коем случае нельзя. Объяснение простое: дабы не захлопнуть дверь с ключами внутри помещения.

Вот собственно и вопрос: ставить замок с защелкой или не ставить?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Требование ПУЭ к дверям и замкам
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 16:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
NightFox писал(а):
Всем доброго времени суток.

Помогите разобраться. Согластно ПУЭ:
4.2.96. Двери из РУ должны открываться в направлении других помещений или наружу и иметь самозапирающиеся замки, открываемые без ключа со стороны РУ.

Я вот так трактую это требование: чтобы исключить рассеянность обслуживающего персонала в связи с утерей ключей, либо не закрытия дверей; чтобы была возможность однозначно закрыть на замок опасное помещение, в том числе и другими заметившими открытые двери опасного помещения, на замке должна быть предусмотрена защелка. В случае аварийной ситуации, либо случайно захлопнувшейся двери с обслуживающим персоналом внутри помещения, с внутренней стороны двери замки должны открываться без ключей.

Хотя, зачастую слышу от энергетиков, что ставить замок с защелкой ни в коем случае нельзя. Объяснение простое: дабы не захлопнуть дверь с ключами внутри помещения.

Вот собственно и вопрос: ставить замок с защелкой или не ставить?

Мое мнение такое:
Работает электрик внутри. Если кто-то снаружи вставит ключ, то из РУ уже не выйдешь, т.к второй включ (со стороны РУ) в дверь не войдет. Поэтому и защелка должна быть.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Требование ПУЭ к дверям и замкам
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 08:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
все верно, в любом случае электротехнический персонал должен иметь возможность выйти из РУ без использования ключей, даже, если его закрыли снаружи. Обычно это защелка.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Требование ПУЭ к дверям и замкам
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 04:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 май 2017, 04:25
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
сообщите пожалуйста, есть ли где-то в ПУЭ требования, что двери в КТПН должны иметь резиновые уплотнения.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Требование ПУЭ к дверям и замкам
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 06:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
SweetRainbow писал(а):
сообщите пожалуйста, есть ли где-то в ПУЭ требования, что двери в КТПН должны иметь резиновые уплотнения.

Я такого не встречал.
Нормативные требования по проектированию электрощитовых

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика