Добрый день. Щиток находится в доме, счетчик на улице на расстоянии 10 метров. Вводной автомат в дом на 25А можно ставить или маловато будет? На счетчике будет стоять 32А. В доме 3 кондиционера. На кухне электродуховка (макс 3 кВт) на отдельном автомате на 16А, посудомойка и 1 доп. розетка (тоже отдельный автомат 16А) и 3 дополнительные розетки на автомате 16А. Вся разводка на кухне сделана кабелем ВВГнг 3х4 мм2 (кроме холодильника и 2 доп. розетки-2,5 мм2)
Какого сечения вводного кабеля лучше использовать от счетчика до щитка в частном доме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Вводной кабель
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 08:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Musadin писал(а):
Добрый день. Щиток находится в доме, счетчик на улице на расстоянии 10 метров. Вводной автомат в дом на 25А можно ставить или маловато будет? На счетчике будет стоять 32А. В доме 3 кондиционера. На кухне электродуховка (макс 3 кВт) на отдельном автомате на 16А, посудомойка и 1 доп. розетка (тоже отдельный автомат 16А) и 3 дополнительные розетки на автомате 16А. Вся разводка на кухне сделана кабелем ВВГнг 3х4 мм2 (кроме холодильника и 2 доп. розетки-2,5 мм2)
Какого сечения вводного кабеля лучше использовать от счетчика до щитка в частном доме?

Какая мощность кондиционеров?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вводной кабель
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 08:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 апр 2015, 08:22
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Мощность не знаю, но рассчитаны на комнаты на 20-30 кв.м.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вводной кабель
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 08:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
В доме поставьте на 32А, на улице 40А.
Кабель ВВГнг-3х6.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика