Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Электроснабжение дачного поселка
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=3581
Страница 1 из 1

Автор:  valerasvd [ 11 мар 2015, 06:23 ]
Заголовок сообщения:  Электроснабжение дачного поселка

Делаю проект электроснабжения дачного поселка, по ТУ разрешено подключение 160 кВт к линии 6 кВ, поставил транс 250/6/0,4.
На территории 28 участков. 1 вопрос: Разрешено 160 кВт, это относиться к установленной или расчетной мощности? 2 вопрос: какие приняты ном значения мощности для дачных домиков и их коэффициент спроса.

Автор:  k-igor [ 11 мар 2015, 06:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение дачного поселка

valerasvd писал(а):
Делаю проект электроснабжения дачного поселка, по ТУ разрешено подключение 160 кВт к линии 6 кВ, поставил транс 250/6/0,4.
На территории 28 участков. 1 вопрос: Разрешено 160 кВт, это относиться к установленной или расчетной мощности? 2 вопрос: какие приняты ном значения мощности для дачных домиков и их коэффициент спроса.

Это расчетная мощность. Где вы проектируете? Россия?
Принимается удельная нагрузка на один домик в зависимости от количества домиков.

Автор:  valerasvd [ 11 мар 2015, 08:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение дачного поселка

Да Россия. Ну раз 28 участков то и домиков тоже будет 28. Вот и хотелось бы узнать сколько 1 домик будет потреблять что-бы вычислить установленную мощность данного поселка. Так-же надо узнать коэффициент спроса для дачного поселка, не могу не в каких нормативных документах найти, что-бы вычислить расчетную мощность.

Автор:  k-igor [ 11 мар 2015, 08:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение дачного поселка

valerasvd писал(а):
Да Россия. Ну раз 28 участков то и домиков тоже будет 28. Вот и хотелось бы узнать сколько 1 домик будет потреблять что-бы вычислить установленную мощность данного поселка. Так-же надо узнать коэффициент спроса для дачного поселка, не могу не в каких нормативных документах найти, что-бы вычислить расчетную мощность.

Смотрите СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий)
Таблица 6.1 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру
Домики на участках садоводческих товариществ - на 28 домиков расчетная нагрузка будет около 0,85кВт.
Поэтому 28*0,85=23,8кВт.
Отсюда вопрос: как вы определили, что вам необходима трансформаторная подстанция на 250кВА? Зачем ТУ на 160кВт?

Автор:  valerasvd [ 11 мар 2015, 10:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение дачного поселка

Заказчик говорит что там в некоторых домах будут круглогодично жить люди, соответственно и отопление будет от электричества, транс я выбрал исходя из 10 кВт на домик, вот думаю как это обосновать все.

Автор:  k-igor [ 11 мар 2015, 10:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение дачного поселка

valerasvd писал(а):
Заказчик говорит что там в некоторых домах будут круглогодично жить люди, соответственно и отопление будет от электричества, транс я выбрал исходя из 10 кВт на домик, вот думаю как это обосновать все.

Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы 6.2 и 6.3).
Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекламы, а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (кроме элитных квартир).

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/