Делаю проект электроснабжения дачного поселка, по ТУ разрешено подключение 160 кВт к линии 6 кВ, поставил транс 250/6/0,4. На территории 28 участков. 1 вопрос: Разрешено 160 кВт, это относиться к установленной или расчетной мощности? 2 вопрос: какие приняты ном значения мощности для дачных домиков и их коэффициент спроса. |
Автор: | k-igor [ 11 мар 2015, 06:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электроснабжение дачного поселка |
valerasvd писал(а): Делаю проект электроснабжения дачного поселка, по ТУ разрешено подключение 160 кВт к линии 6 кВ, поставил транс 250/6/0,4. На территории 28 участков. 1 вопрос: Разрешено 160 кВт, это относиться к установленной или расчетной мощности? 2 вопрос: какие приняты ном значения мощности для дачных домиков и их коэффициент спроса. Это расчетная мощность. Где вы проектируете? Россия? Принимается удельная нагрузка на один домик в зависимости от количества домиков. |
Автор: | valerasvd [ 11 мар 2015, 08:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электроснабжение дачного поселка |
Да Россия. Ну раз 28 участков то и домиков тоже будет 28. Вот и хотелось бы узнать сколько 1 домик будет потреблять что-бы вычислить установленную мощность данного поселка. Так-же надо узнать коэффициент спроса для дачного поселка, не могу не в каких нормативных документах найти, что-бы вычислить расчетную мощность. |
Автор: | k-igor [ 11 мар 2015, 08:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электроснабжение дачного поселка |
valerasvd писал(а): Да Россия. Ну раз 28 участков то и домиков тоже будет 28. Вот и хотелось бы узнать сколько 1 домик будет потреблять что-бы вычислить установленную мощность данного поселка. Так-же надо узнать коэффициент спроса для дачного поселка, не могу не в каких нормативных документах найти, что-бы вычислить расчетную мощность. Смотрите СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий) Таблица 6.1 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру Домики на участках садоводческих товариществ - на 28 домиков расчетная нагрузка будет около 0,85кВт. Поэтому 28*0,85=23,8кВт. Отсюда вопрос: как вы определили, что вам необходима трансформаторная подстанция на 250кВА? Зачем ТУ на 160кВт? |
Автор: | valerasvd [ 11 мар 2015, 10:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электроснабжение дачного поселка |
Заказчик говорит что там в некоторых домах будут круглогодично жить люди, соответственно и отопление будет от электричества, транс я выбрал исходя из 10 кВт на домик, вот думаю как это обосновать все. |
Автор: | k-igor [ 11 мар 2015, 10:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электроснабжение дачного поселка |
valerasvd писал(а): Заказчик говорит что там в некоторых домах будут круглогодично жить люди, соответственно и отопление будет от электричества, транс я выбрал исходя из 10 кВт на домик, вот думаю как это обосновать все. Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы 6.2 и 6.3). Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекламы, а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (кроме элитных квартир). |