Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 19 апр 2024, 03:19

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Электроснабжение дачного поселка
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 06:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 фев 2015, 16:57
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Делаю проект электроснабжения дачного поселка, по ТУ разрешено подключение 160 кВт к линии 6 кВ, поставил транс 250/6/0,4.
На территории 28 участков. 1 вопрос: Разрешено 160 кВт, это относиться к установленной или расчетной мощности? 2 вопрос: какие приняты ном значения мощности для дачных домиков и их коэффициент спроса.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение дачного поселка
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 06:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
valerasvd писал(а):
Делаю проект электроснабжения дачного поселка, по ТУ разрешено подключение 160 кВт к линии 6 кВ, поставил транс 250/6/0,4.
На территории 28 участков. 1 вопрос: Разрешено 160 кВт, это относиться к установленной или расчетной мощности? 2 вопрос: какие приняты ном значения мощности для дачных домиков и их коэффициент спроса.

Это расчетная мощность. Где вы проектируете? Россия?
Принимается удельная нагрузка на один домик в зависимости от количества домиков.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение дачного поселка
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 08:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 фев 2015, 16:57
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Да Россия. Ну раз 28 участков то и домиков тоже будет 28. Вот и хотелось бы узнать сколько 1 домик будет потреблять что-бы вычислить установленную мощность данного поселка. Так-же надо узнать коэффициент спроса для дачного поселка, не могу не в каких нормативных документах найти, что-бы вычислить расчетную мощность.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение дачного поселка
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 08:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
valerasvd писал(а):
Да Россия. Ну раз 28 участков то и домиков тоже будет 28. Вот и хотелось бы узнать сколько 1 домик будет потреблять что-бы вычислить установленную мощность данного поселка. Так-же надо узнать коэффициент спроса для дачного поселка, не могу не в каких нормативных документах найти, что-бы вычислить расчетную мощность.

Смотрите СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий)
Таблица 6.1 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру
Домики на участках садоводческих товариществ - на 28 домиков расчетная нагрузка будет около 0,85кВт.
Поэтому 28*0,85=23,8кВт.
Отсюда вопрос: как вы определили, что вам необходима трансформаторная подстанция на 250кВА? Зачем ТУ на 160кВт?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение дачного поселка
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 10:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 фев 2015, 16:57
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заказчик говорит что там в некоторых домах будут круглогодично жить люди, соответственно и отопление будет от электричества, транс я выбрал исходя из 10 кВт на домик, вот думаю как это обосновать все.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение дачного поселка
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 10:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
valerasvd писал(а):
Заказчик говорит что там в некоторых домах будут круглогодично жить люди, соответственно и отопление будет от электричества, транс я выбрал исходя из 10 кВт на домик, вот думаю как это обосновать все.

Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы 6.2 и 6.3).
Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекламы, а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (кроме элитных квартир).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика