Зарегистрирован: 17 фев 2015, 16:57 Сообщений: 12 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Делаю проект электроснабжения дачного поселка, по ТУ разрешено подключение 160 кВт к линии 6 кВ, поставил транс 250/6/0,4. На территории 28 участков. 1 вопрос: Разрешено 160 кВт, это относиться к установленной или расчетной мощности? 2 вопрос: какие приняты ном значения мощности для дачных домиков и их коэффициент спроса.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5635 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:367 раз.
valerasvd писал(а):
Делаю проект электроснабжения дачного поселка, по ТУ разрешено подключение 160 кВт к линии 6 кВ, поставил транс 250/6/0,4. На территории 28 участков. 1 вопрос: Разрешено 160 кВт, это относиться к установленной или расчетной мощности? 2 вопрос: какие приняты ном значения мощности для дачных домиков и их коэффициент спроса.
Это расчетная мощность. Где вы проектируете? Россия? Принимается удельная нагрузка на один домик в зависимости от количества домиков.
Зарегистрирован: 17 фев 2015, 16:57 Сообщений: 12 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Да Россия. Ну раз 28 участков то и домиков тоже будет 28. Вот и хотелось бы узнать сколько 1 домик будет потреблять что-бы вычислить установленную мощность данного поселка. Так-же надо узнать коэффициент спроса для дачного поселка, не могу не в каких нормативных документах найти, что-бы вычислить расчетную мощность.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5635 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:367 раз.
valerasvd писал(а):
Да Россия. Ну раз 28 участков то и домиков тоже будет 28. Вот и хотелось бы узнать сколько 1 домик будет потреблять что-бы вычислить установленную мощность данного поселка. Так-же надо узнать коэффициент спроса для дачного поселка, не могу не в каких нормативных документах найти, что-бы вычислить расчетную мощность.
Смотрите СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий) Таблица 6.1 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру Домики на участках садоводческих товариществ - на 28 домиков расчетная нагрузка будет около 0,85кВт. Поэтому 28*0,85=23,8кВт. Отсюда вопрос: как вы определили, что вам необходима трансформаторная подстанция на 250кВА? Зачем ТУ на 160кВт?
Зарегистрирован: 17 фев 2015, 16:57 Сообщений: 12 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Заказчик говорит что там в некоторых домах будут круглогодично жить люди, соответственно и отопление будет от электричества, транс я выбрал исходя из 10 кВт на домик, вот думаю как это обосновать все.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5635 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:367 раз.
valerasvd писал(а):
Заказчик говорит что там в некоторых домах будут круглогодично жить люди, соответственно и отопление будет от электричества, транс я выбрал исходя из 10 кВт на домик, вот думаю как это обосновать все.
Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы 6.2 и 6.3). Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекламы, а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (кроме элитных квартир).
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения