Делаю проект электроснабжения дачного поселка, по ТУ разрешено подключение 160 кВт к линии 6 кВ, поставил транс 250/6/0,4.
На территории 28 участков. 1 вопрос: Разрешено 160 кВт, это относиться к установленной или расчетной мощности? 2 вопрос: какие приняты ном значения мощности для дачных домиков и их коэффициент спроса.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение дачного поселка
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 06:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
valerasvd писал(а):
Делаю проект электроснабжения дачного поселка, по ТУ разрешено подключение 160 кВт к линии 6 кВ, поставил транс 250/6/0,4.
На территории 28 участков. 1 вопрос: Разрешено 160 кВт, это относиться к установленной или расчетной мощности? 2 вопрос: какие приняты ном значения мощности для дачных домиков и их коэффициент спроса.

Это расчетная мощность. Где вы проектируете? Россия?
Принимается удельная нагрузка на один домик в зависимости от количества домиков.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение дачного поселка
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 08:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 фев 2015, 16:57
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Да Россия. Ну раз 28 участков то и домиков тоже будет 28. Вот и хотелось бы узнать сколько 1 домик будет потреблять что-бы вычислить установленную мощность данного поселка. Так-же надо узнать коэффициент спроса для дачного поселка, не могу не в каких нормативных документах найти, что-бы вычислить расчетную мощность.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение дачного поселка
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 08:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
valerasvd писал(а):
Да Россия. Ну раз 28 участков то и домиков тоже будет 28. Вот и хотелось бы узнать сколько 1 домик будет потреблять что-бы вычислить установленную мощность данного поселка. Так-же надо узнать коэффициент спроса для дачного поселка, не могу не в каких нормативных документах найти, что-бы вычислить расчетную мощность.

Смотрите СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий)
Таблица 6.1 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру
Домики на участках садоводческих товариществ - на 28 домиков расчетная нагрузка будет около 0,85кВт.
Поэтому 28*0,85=23,8кВт.
Отсюда вопрос: как вы определили, что вам необходима трансформаторная подстанция на 250кВА? Зачем ТУ на 160кВт?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение дачного поселка
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 10:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 фев 2015, 16:57
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заказчик говорит что там в некоторых домах будут круглогодично жить люди, соответственно и отопление будет от электричества, транс я выбрал исходя из 10 кВт на домик, вот думаю как это обосновать все.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение дачного поселка
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 10:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
valerasvd писал(а):
Заказчик говорит что там в некоторых домах будут круглогодично жить люди, соответственно и отопление будет от электричества, транс я выбрал исходя из 10 кВт на домик, вот думаю как это обосновать все.

Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы 6.2 и 6.3).
Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекламы, а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (кроме элитных квартир).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика