Зарегистрирован: 17 фев 2015, 16:57 Сообщений: 12 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Делаю проект электроснабжения дачного поселка, по ТУ разрешено подключение 160 кВт к линии 6 кВ, поставил транс 250/6/0,4. На территории 28 участков. 1 вопрос: Разрешено 160 кВт, это относиться к установленной или расчетной мощности? 2 вопрос: какие приняты ном значения мощности для дачных домиков и их коэффициент спроса.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
valerasvd писал(а):
Делаю проект электроснабжения дачного поселка, по ТУ разрешено подключение 160 кВт к линии 6 кВ, поставил транс 250/6/0,4. На территории 28 участков. 1 вопрос: Разрешено 160 кВт, это относиться к установленной или расчетной мощности? 2 вопрос: какие приняты ном значения мощности для дачных домиков и их коэффициент спроса.
Это расчетная мощность. Где вы проектируете? Россия? Принимается удельная нагрузка на один домик в зависимости от количества домиков.
Зарегистрирован: 17 фев 2015, 16:57 Сообщений: 12 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Да Россия. Ну раз 28 участков то и домиков тоже будет 28. Вот и хотелось бы узнать сколько 1 домик будет потреблять что-бы вычислить установленную мощность данного поселка. Так-же надо узнать коэффициент спроса для дачного поселка, не могу не в каких нормативных документах найти, что-бы вычислить расчетную мощность.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
valerasvd писал(а):
Да Россия. Ну раз 28 участков то и домиков тоже будет 28. Вот и хотелось бы узнать сколько 1 домик будет потреблять что-бы вычислить установленную мощность данного поселка. Так-же надо узнать коэффициент спроса для дачного поселка, не могу не в каких нормативных документах найти, что-бы вычислить расчетную мощность.
Смотрите СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий) Таблица 6.1 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру Домики на участках садоводческих товариществ - на 28 домиков расчетная нагрузка будет около 0,85кВт. Поэтому 28*0,85=23,8кВт. Отсюда вопрос: как вы определили, что вам необходима трансформаторная подстанция на 250кВА? Зачем ТУ на 160кВт?
Зарегистрирован: 17 фев 2015, 16:57 Сообщений: 12 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Заказчик говорит что там в некоторых домах будут круглогодично жить люди, соответственно и отопление будет от электричества, транс я выбрал исходя из 10 кВт на домик, вот думаю как это обосновать все.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
valerasvd писал(а):
Заказчик говорит что там в некоторых домах будут круглогодично жить люди, соответственно и отопление будет от электричества, транс я выбрал исходя из 10 кВт на домик, вот думаю как это обосновать все.
Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы 6.2 и 6.3). Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекламы, а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (кроме элитных квартир).
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения