 Заголовок сообщения: Самопроизвольное срабатывание резервного ввода
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 03:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 дек 2014, 15:41
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. Может кто сталкивался с такой проблемой. Установили ПЧ на эл.двигатель насоса ПЧ, Erman E-9 P 11 кВт и двигатель 7.5 кВт ток номинальный 13.9 А. И начались следующие проблемы: стал периодически срабатывать контактор резервного ввода(притянется на несколько секунд и отпускает); второе ПЧ не осуществляет ПИД регулирование,насос работает на циркуляцию внутреннего контура котельной, работающей на подогрев горячей воды, частота вращения двигателя должна меняться в зависимости от температуры ГВС на выходе(при уменьшении температуры частота увеличивается и наоборот), а он разгоняет насос на мах частоту и при достижении уставки начинает снижать очень быстро и в конечном итоге полностью останавливает эл.двигатель. (пропорциональный и интегральный коэф пробовал крутить в разные стороны). И последнее какое сечение кабеля нужно для подключения ПЧ и от ПЧ до двигателя? Расстояние до ПЧ примерно метра 3-3.5 м, а до двигателя 25-30 м (в данный момент подключен 1.5 мм.кв)?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное срабатывание резервного ввода
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 07:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Efim001 писал(а):
Здравствуйте. Может кто сталкивался с такой проблемой. Установили ПЧ на эл.двигатель насоса ПЧ, Erman E-9 P 11 кВт и двигатель 7.5 кВт ток номинальный 13.9 А. И начались следующие проблемы: стал периодически срабатывать контактор резервного ввода(притянется на несколько секунд и отпускает); второе ПЧ не осуществляет ПИД регулирование,насос работает на циркуляцию внутреннего контура котельной, работающей на подогрев горячей воды, частота вращения двигателя должна меняться в зависимости от температуры ГВС на выходе(при уменьшении температуры частота увеличивается и наоборот), а он разгоняет насос на мах частоту и при достижении уставки начинает снижать очень быстро и в конечном итоге полностью останавливает эл.двигатель. (пропорциональный и интегральный коэф пробовал крутить в разные стороны). И последнее какое сечение кабеля нужно для подключения ПЧ и от ПЧ до двигателя? Расстояние до ПЧ примерно метра 3-3.5 м, а до двигателя 25-30 м (в данный момент подключен 1.5 мм.кв)?

По поводу срабатывания АВР - нужно проверять работу реле напряжения, думаю контактор тут ни при чем.
В данных условиях автомат я поставил бы на 20А, следовательно до ПЧ кабель нужен 2,5мм2. От ПЧ до двигателя - взял бы экранированный кабель 4мм2. Некоторые производители сами рекомендуют номинал защитного автомата, сечение кабеля + еще установку фильтров и дросселей при определенных условиях.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное срабатывание резервного ввода
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 16:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 дек 2014, 15:41
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Насчет кабелей согласен. Странность с АВР в том что такое происходит только при работе ПЧ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное срабатывание резервного ввода
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 17:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Efim001 писал(а):
Насчет кабелей согласен. Странность с АВР в том что такое происходит только при работе ПЧ.

ПЧ вносит помехи в сеть. Видимо нужно установить еще входной дроссель и фильтр на вход.
Назначение и описание работы дополнительных устройств инвертора

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное срабатывание резервного ввода
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 18:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 дек 2014, 15:41
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я про это тоже думал,но фирма говорит,что с такими длинами кабелей входные и моторные дросселя не ставят,но видимо у меня особый случай)))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное срабатывание резервного ввода
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 06:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Efim001 писал(а):
Я про это тоже думал,но фирма говорит,что с такими длинами кабелей входные и моторные дросселя не ставят,но видимо у меня особый случай)))

А реле напряжения не пробовали регулировать? Может оно слишком чувствительное...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное срабатывание резервного ввода
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 09:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 дек 2014, 15:41
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Нет не пробовал, если честно, то я вообще плохо разбираюсь в АВР их обслуживают электрики, а я Киповец просто не вникал никогда в их работу, ну думаю щас придется:-)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика