 Заголовок сообщения: Самопроизвольное срабатывание резервного ввода
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 03:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 дек 2014, 15:41
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. Может кто сталкивался с такой проблемой. Установили ПЧ на эл.двигатель насоса ПЧ, Erman E-9 P 11 кВт и двигатель 7.5 кВт ток номинальный 13.9 А. И начались следующие проблемы: стал периодически срабатывать контактор резервного ввода(притянется на несколько секунд и отпускает); второе ПЧ не осуществляет ПИД регулирование,насос работает на циркуляцию внутреннего контура котельной, работающей на подогрев горячей воды, частота вращения двигателя должна меняться в зависимости от температуры ГВС на выходе(при уменьшении температуры частота увеличивается и наоборот), а он разгоняет насос на мах частоту и при достижении уставки начинает снижать очень быстро и в конечном итоге полностью останавливает эл.двигатель. (пропорциональный и интегральный коэф пробовал крутить в разные стороны). И последнее какое сечение кабеля нужно для подключения ПЧ и от ПЧ до двигателя? Расстояние до ПЧ примерно метра 3-3.5 м, а до двигателя 25-30 м (в данный момент подключен 1.5 мм.кв)?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное срабатывание резервного ввода
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 07:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Efim001 писал(а):
Здравствуйте. Может кто сталкивался с такой проблемой. Установили ПЧ на эл.двигатель насоса ПЧ, Erman E-9 P 11 кВт и двигатель 7.5 кВт ток номинальный 13.9 А. И начались следующие проблемы: стал периодически срабатывать контактор резервного ввода(притянется на несколько секунд и отпускает); второе ПЧ не осуществляет ПИД регулирование,насос работает на циркуляцию внутреннего контура котельной, работающей на подогрев горячей воды, частота вращения двигателя должна меняться в зависимости от температуры ГВС на выходе(при уменьшении температуры частота увеличивается и наоборот), а он разгоняет насос на мах частоту и при достижении уставки начинает снижать очень быстро и в конечном итоге полностью останавливает эл.двигатель. (пропорциональный и интегральный коэф пробовал крутить в разные стороны). И последнее какое сечение кабеля нужно для подключения ПЧ и от ПЧ до двигателя? Расстояние до ПЧ примерно метра 3-3.5 м, а до двигателя 25-30 м (в данный момент подключен 1.5 мм.кв)?

По поводу срабатывания АВР - нужно проверять работу реле напряжения, думаю контактор тут ни при чем.
В данных условиях автомат я поставил бы на 20А, следовательно до ПЧ кабель нужен 2,5мм2. От ПЧ до двигателя - взял бы экранированный кабель 4мм2. Некоторые производители сами рекомендуют номинал защитного автомата, сечение кабеля + еще установку фильтров и дросселей при определенных условиях.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное срабатывание резервного ввода
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 16:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 дек 2014, 15:41
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Насчет кабелей согласен. Странность с АВР в том что такое происходит только при работе ПЧ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное срабатывание резервного ввода
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 17:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Efim001 писал(а):
Насчет кабелей согласен. Странность с АВР в том что такое происходит только при работе ПЧ.

ПЧ вносит помехи в сеть. Видимо нужно установить еще входной дроссель и фильтр на вход.
Назначение и описание работы дополнительных устройств инвертора

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное срабатывание резервного ввода
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 18:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 дек 2014, 15:41
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я про это тоже думал,но фирма говорит,что с такими длинами кабелей входные и моторные дросселя не ставят,но видимо у меня особый случай)))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное срабатывание резервного ввода
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 06:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Efim001 писал(а):
Я про это тоже думал,но фирма говорит,что с такими длинами кабелей входные и моторные дросселя не ставят,но видимо у меня особый случай)))

А реле напряжения не пробовали регулировать? Может оно слишком чувствительное...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное срабатывание резервного ввода
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 09:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 дек 2014, 15:41
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Нет не пробовал, если честно, то я вообще плохо разбираюсь в АВР их обслуживают электрики, а я Киповец просто не вникал никогда в их работу, ну думаю щас придется:-)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика