Вопрос для тех кто помнит что такое вектор, эдс и обратимость линейных элементов.
Просто рассуждалки «электрика дяди Васи» не интересуют.
Теперь по делу:
Другу достался двухкиловатный электрогенератор с автозапуском и газовым двигателем (Почти халява – фирма распродавала неликвиды за 3 копейки). И тут засада: Он трёхфазный и автоматика следит за перекосом фаз не более 25% и перегрузкой каждой фазы. А домик, который друг хочет резервировать, с однофазным вводом. И запитывать надо газовый котёл – примерно 100 ватт, и свет, и телевизор хочется с компьютером, и холодильник не помешало бы.
В общем, сбалансировать потребителей по фазам не выйдет. Да и делать разводку специально для аварийного питания не хочется.
Симметрирующий трансформатор 3 фазы 380в/220в 1 фаза – да гдеш его взять? И дорого! И на выходе меньше 1,5 киловатт получишь. Инвертор (или бесперебойник) – будет стоить как правильный генератор.
Решение: Использовать в качестве преобразователя трёхфазный электродвигатель мощностью более 2 киловатт, работающий на холостом ходу. Подключение к генератору звезда/звезда. Питание потребителя снимать с одной из фаз. При этом электромотор будет выступать в роли симметрирующего трансформатора, сбрасывая мощность с ненагруженных фаз в нагружаемую.
http://ryasun.ru/slayder/tri-faz-iz-odnoy.htm1 Как здесь, только с точностью до наоборот.
Жду мотивированных мнений. С уважением