Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Указатель номера дома на многоквартирном доме http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=3506 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Молот [ 21 янв 2015, 09:05 ] |
Заголовок сообщения: | Указатель номера дома на многоквартирном доме |
Каким кабелем делать? LS или FRLS? Должен ли он работать в условиях пожара |
Автор: | Алекс52рус [ 21 янв 2015, 11:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме |
Добрый день. Смотря что делать? |
Автор: | Молот [ 21 янв 2015, 11:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме |
Указатель номера дома на многоквартирном доме. подключение его по электрике |
Автор: | k-igor [ 21 янв 2015, 11:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме |
В нормах специальных требований я не встречал. Мое мнение: кабель Ls, при пожаре не отключается. |
Автор: | Загайнов Виктор [ 22 янв 2015, 09:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме |
Указатель дома должен подключаться к сети аварийного освещения,а аварийное освещение по СП 31-110-2003 таб.5.1 (жилые дома ) относится к эл.приемникам I категории надежности эл.снабжения, поэтому в соответствии с пожарными требованиями о работоспособности в режиме пожара нужно запитать FRLS. |
Автор: | k-igor [ 22 янв 2015, 09:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме |
Загайнов Виктор писал(а): Указатель дома должен подключаться к сети аварийного освещения,а аварийное освещение по СП 31-110-2003 таб.5.1 (жилые дома ) относится к эл.приемникам I категории надежности эл.снабжения, поэтому в соответствии с пожарными требованиями о работоспособности в режиме пожара нужно запитать FRLS. Огни светового ограждения и указатель номера дома - это разные понятия. Укажите пожалуйста конкретнее, где вы нашли данное требование. |
Автор: | Загайнов Виктор [ 22 янв 2015, 09:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме |
СП 31-110-2003 : 4.8 Входы в здания, мусоросборные камеры, а также номерные знаки и указатели пожарных гидрантов (если для них не используются световые указатели) должны освещаться светильниками, присоединенными к сети аварийного освещения. |
Автор: | k-igor [ 22 янв 2015, 10:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме |
Загайнов Виктор писал(а): СП 31-110-2003 : 4.8 Входы в здания, мусоросборные камеры, а также номерные знаки и указатели пожарных гидрантов (если для них не используются световые указатели) должны освещаться светильниками, присоединенными к сети аварийного освещения. Я считаю, что здесь имеется ввиду номерной знак пожарного гидранта, а не дома. Разумеется, все что связано с пожаром и безопасностью это I категория. Если рассуждать логически, то указатель дома (светильник) никак не влияет на безопасность людей и нет никакого смысла предъявлять к нему дополнительные требования. Насколько я знаю, у нас их вообще не ставят. Повторяюсь это лишь мое мнение. |
Автор: | Загайнов Виктор [ 23 янв 2015, 05:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме |
У нас тоже не освещают номерные знаки) |
Автор: | Сергей [ 25 янв 2015, 14:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме |
Работоспособность оборудования во время пожара следует обеспечивать для средств противопожарной защиты (СПЗ), согласно СП6.13130.2013, а разве номер дома является СПЗ, в этом случае о каком FRLS идет речь? Также смотрим ГОСТ 31565-2012. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |