Каким кабелем делать?
LS или FRLS?
Должен ли он работать в условиях пожара

Автор:  Алекс52рус [ 21 янв 2015, 11:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме

Добрый день. Смотря что делать?

Автор:  Молот [ 21 янв 2015, 11:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме

Указатель номера дома на многоквартирном доме. подключение его по электрике

Автор:  k-igor [ 21 янв 2015, 11:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме

В нормах специальных требований я не встречал.
Мое мнение: кабель Ls, при пожаре не отключается.

Автор:  Загайнов Виктор [ 22 янв 2015, 09:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме

Указатель дома должен подключаться к сети аварийного освещения,а аварийное освещение по СП 31-110-2003 таб.5.1 (жилые дома ) относится к эл.приемникам I категории надежности эл.снабжения, поэтому в соответствии с пожарными требованиями о работоспособности в режиме пожара нужно запитать FRLS.

Автор:  k-igor [ 22 янв 2015, 09:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме

Загайнов Виктор писал(а):
Указатель дома должен подключаться к сети аварийного освещения,а аварийное освещение по СП 31-110-2003 таб.5.1 (жилые дома ) относится к эл.приемникам I категории надежности эл.снабжения, поэтому в соответствии с пожарными требованиями о работоспособности в режиме пожара нужно запитать FRLS.

Огни светового ограждения и указатель номера дома - это разные понятия.
Укажите пожалуйста конкретнее, где вы нашли данное требование.

Автор:  Загайнов Виктор [ 22 янв 2015, 09:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме

СП 31-110-2003 : 4.8 Входы в здания, мусоросборные камеры, а также номерные знаки и указатели пожарных гидрантов (если для них не используются световые указатели) должны освещаться светильниками, присоединенными к сети аварийного освещения.

Автор:  k-igor [ 22 янв 2015, 10:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме

Загайнов Виктор писал(а):
СП 31-110-2003 : 4.8 Входы в здания, мусоросборные камеры, а также номерные знаки и указатели пожарных гидрантов (если для них не используются световые указатели) должны освещаться светильниками, присоединенными к сети аварийного освещения.

Я считаю, что здесь имеется ввиду номерной знак пожарного гидранта, а не дома. Разумеется, все что связано с пожаром и безопасностью это I категория.
Если рассуждать логически, то указатель дома (светильник) никак не влияет на безопасность людей и нет никакого смысла предъявлять к нему дополнительные требования. Насколько я знаю, у нас их вообще не ставят. Повторяюсь это лишь мое мнение.

Автор:  Загайнов Виктор [ 23 янв 2015, 05:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме

У нас тоже не освещают номерные знаки)

Автор:  Сергей [ 25 янв 2015, 14:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме

Работоспособность оборудования во время пожара следует обеспечивать для средств противопожарной защиты (СПЗ), согласно СП6.13130.2013, а разве номер дома является СПЗ, в этом случае о каком FRLS идет речь? Также смотрим ГОСТ 31565-2012.