Заголовок сообщения: Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме
Добавлено: 22 янв 2015, 09:05
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 09:24 Сообщений: 9 Откуда: Новосибирск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Указатель дома должен подключаться к сети аварийного освещения,а аварийное освещение по СП 31-110-2003 таб.5.1 (жилые дома ) относится к эл.приемникам I категории надежности эл.снабжения, поэтому в соответствии с пожарными требованиями о работоспособности в режиме пожара нужно запитать FRLS.
Заголовок сообщения: Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме
Добавлено: 22 янв 2015, 09:16
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Загайнов Виктор писал(а):
Указатель дома должен подключаться к сети аварийного освещения,а аварийное освещение по СП 31-110-2003 таб.5.1 (жилые дома ) относится к эл.приемникам I категории надежности эл.снабжения, поэтому в соответствии с пожарными требованиями о работоспособности в режиме пожара нужно запитать FRLS.
Огни светового ограждения и указатель номера дома - это разные понятия. Укажите пожалуйста конкретнее, где вы нашли данное требование.
Заголовок сообщения: Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме
Добавлено: 22 янв 2015, 09:27
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 09:24 Сообщений: 9 Откуда: Новосибирск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
СП 31-110-2003 : 4.8 Входы в здания, мусоросборные камеры, а также номерные знаки и указатели пожарных гидрантов (если для них не используются световые указатели) должны освещаться светильниками, присоединенными к сети аварийного освещения.
Заголовок сообщения: Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме
Добавлено: 22 янв 2015, 10:21
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Загайнов Виктор писал(а):
СП 31-110-2003 : 4.8 Входы в здания, мусоросборные камеры, а также номерные знаки и указатели пожарных гидрантов (если для них не используются световые указатели) должны освещаться светильниками, присоединенными к сети аварийного освещения.
Я считаю, что здесь имеется ввиду номерной знак пожарного гидранта, а не дома. Разумеется, все что связано с пожаром и безопасностью это I категория. Если рассуждать логически, то указатель дома (светильник) никак не влияет на безопасность людей и нет никакого смысла предъявлять к нему дополнительные требования. Насколько я знаю, у нас их вообще не ставят. Повторяюсь это лишь мое мнение.
Заголовок сообщения: Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме
Добавлено: 25 янв 2015, 14:01
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Работоспособность оборудования во время пожара следует обеспечивать для средств противопожарной защиты (СПЗ), согласно СП6.13130.2013, а разве номер дома является СПЗ, в этом случае о каком FRLS идет речь? Также смотрим ГОСТ 31565-2012.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения