Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Указатель номера дома на многоквартирном доме
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 09:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Каким кабелем делать?
LS или FRLS?
Должен ли он работать в условиях пожара


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 11:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 янв 2013, 13:48
Сообщений: 34
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Добрый день. Смотря что делать?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 11:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Указатель номера дома на многоквартирном доме. подключение его по электрике


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 11:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
В нормах специальных требований я не встречал.
Мое мнение: кабель Ls, при пожаре не отключается.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 09:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 дек 2014, 09:24
Сообщений: 9
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Указатель дома должен подключаться к сети аварийного освещения,а аварийное освещение по СП 31-110-2003 таб.5.1 (жилые дома ) относится к эл.приемникам I категории надежности эл.снабжения, поэтому в соответствии с пожарными требованиями о работоспособности в режиме пожара нужно запитать FRLS.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 09:16 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Загайнов Виктор писал(а):
Указатель дома должен подключаться к сети аварийного освещения,а аварийное освещение по СП 31-110-2003 таб.5.1 (жилые дома ) относится к эл.приемникам I категории надежности эл.снабжения, поэтому в соответствии с пожарными требованиями о работоспособности в режиме пожара нужно запитать FRLS.

Огни светового ограждения и указатель номера дома - это разные понятия.
Укажите пожалуйста конкретнее, где вы нашли данное требование.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 09:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 дек 2014, 09:24
Сообщений: 9
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
СП 31-110-2003 : 4.8 Входы в здания, мусоросборные камеры, а также номерные знаки и указатели пожарных гидрантов (если для них не используются световые указатели) должны освещаться светильниками, присоединенными к сети аварийного освещения.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 10:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Загайнов Виктор писал(а):
СП 31-110-2003 : 4.8 Входы в здания, мусоросборные камеры, а также номерные знаки и указатели пожарных гидрантов (если для них не используются световые указатели) должны освещаться светильниками, присоединенными к сети аварийного освещения.

Я считаю, что здесь имеется ввиду номерной знак пожарного гидранта, а не дома. Разумеется, все что связано с пожаром и безопасностью это I категория.
Если рассуждать логически, то указатель дома (светильник) никак не влияет на безопасность людей и нет никакого смысла предъявлять к нему дополнительные требования. Насколько я знаю, у нас их вообще не ставят. Повторяюсь это лишь мое мнение.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 05:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 дек 2014, 09:24
Сообщений: 9
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
У нас тоже не освещают номерные знаки)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 14:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Работоспособность оборудования во время пожара следует обеспечивать для средств противопожарной защиты (СПЗ), согласно СП6.13130.2013, а разве номер дома является СПЗ, в этом случае о каком FRLS идет речь? Также смотрим ГОСТ 31565-2012.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика