Заголовок сообщения: Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме
Добавлено: 22 янв 2015, 09:05
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 09:24 Сообщений: 9 Откуда: Новосибирск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Указатель дома должен подключаться к сети аварийного освещения,а аварийное освещение по СП 31-110-2003 таб.5.1 (жилые дома ) относится к эл.приемникам I категории надежности эл.снабжения, поэтому в соответствии с пожарными требованиями о работоспособности в режиме пожара нужно запитать FRLS.
Заголовок сообщения: Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме
Добавлено: 22 янв 2015, 09:16
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Загайнов Виктор писал(а):
Указатель дома должен подключаться к сети аварийного освещения,а аварийное освещение по СП 31-110-2003 таб.5.1 (жилые дома ) относится к эл.приемникам I категории надежности эл.снабжения, поэтому в соответствии с пожарными требованиями о работоспособности в режиме пожара нужно запитать FRLS.
Огни светового ограждения и указатель номера дома - это разные понятия. Укажите пожалуйста конкретнее, где вы нашли данное требование.
Заголовок сообщения: Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме
Добавлено: 22 янв 2015, 09:27
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 09:24 Сообщений: 9 Откуда: Новосибирск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
СП 31-110-2003 : 4.8 Входы в здания, мусоросборные камеры, а также номерные знаки и указатели пожарных гидрантов (если для них не используются световые указатели) должны освещаться светильниками, присоединенными к сети аварийного освещения.
Заголовок сообщения: Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме
Добавлено: 22 янв 2015, 10:21
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Загайнов Виктор писал(а):
СП 31-110-2003 : 4.8 Входы в здания, мусоросборные камеры, а также номерные знаки и указатели пожарных гидрантов (если для них не используются световые указатели) должны освещаться светильниками, присоединенными к сети аварийного освещения.
Я считаю, что здесь имеется ввиду номерной знак пожарного гидранта, а не дома. Разумеется, все что связано с пожаром и безопасностью это I категория. Если рассуждать логически, то указатель дома (светильник) никак не влияет на безопасность людей и нет никакого смысла предъявлять к нему дополнительные требования. Насколько я знаю, у нас их вообще не ставят. Повторяюсь это лишь мое мнение.
Заголовок сообщения: Re: Указатель номера дома на многоквартирном доме
Добавлено: 25 янв 2015, 14:01
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Работоспособность оборудования во время пожара следует обеспечивать для средств противопожарной защиты (СПЗ), согласно СП6.13130.2013, а разве номер дома является СПЗ, в этом случае о каком FRLS идет речь? Также смотрим ГОСТ 31565-2012.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения