Заголовок сообщения: Степень защиты, обеспечиваемая оболочками
Добавлено: 17 дек 2014, 10:31
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Каким образом обеспечивается требуемая степень защиты при стыковке двух устройств, имеющих различную степень защиты по ГОСТ 14254-96, например, при стыковке шинного моста со степенью защиты IP54 к силовому трансформатору со степенью защиты IP23. Где граница оболочки шинного моста, обеспечивающая степень защиты IP54?
Заголовок сообщения: Re: Степень защиты, обеспечиваемая оболочками
Добавлено: 17 дек 2014, 12:00
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сергей писал(а):
Каким образом обеспечивается требуемая степень защиты при стыковке двух устройств, имеющих различную степень защиты по ГОСТ 14254-96, например, при стыковке шинного моста со степенью защиты IP54 к силовому трансформатору со степенью защиты IP23. Где граница оболочки шинного моста, обеспечивающая степень защиты IP54?
А какая у вас требуемая защита? Где у вас установлен трансформатор?
Заголовок сообщения: Re: Степень защиты, обеспечиваемая оболочками
Добавлено: 17 дек 2014, 12:48
Зарегистрирован: 10 ноя 2014, 10:15 Сообщений: 36 Откуда: Москва Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Граница в том месте, где появляются неизолированные токопроводящие части, в данном месте защита IP00. Но если трансфоматор в защитном кожухе со степенью защиты IP23 (видимо так и есть), то контактная часть шинного моста находится внутри кожуха. Поэтому граница в данном случает будет в месте стыковки моста с кожухом трансформатора.
Заголовок сообщения: Re: Степень защиты, обеспечиваемая оболочками
Добавлено: 18 дек 2014, 04:13
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Вячеслав C. писал(а):
Граница в том месте, где появляются неизолированные токопроводящие части, в данном месте защита IP00. Но если трансфоматор в защитном кожухе со степенью защиты IP23 (видимо так и есть), то контактная часть шинного моста находится внутри кожуха. Поэтому граница в данном случает будет в месте стыковки моста с кожухом трансформатора.
Я согласен с Вами, но у изготовителя возникает вопрос как обеспечить пылезащиту при переходе шин из шинного моста в трансформатор. Согласно ГОСТ 14254-96 первая характеристическая цифра в коде IP54 "5" - означает исполнение "пылезащищенное". Скорее всего в торцевой части ШМ следовало использовать глухую крышку (заглушку), а выход шин осуществлять через проходные изоляторы. В противном случае, пыль может проникать в полость шинного моста вместе с нагретым воздухом из кожуха трансформатора.