 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок, почему так?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 08:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 дек 2014, 06:28
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Разве это правильно?

Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок, почему так?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 08:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 ноя 2014, 10:15
Сообщений: 36
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
487 писал(а):
Разве это правильно?


неправильно. На вводе ВРУ необходимо повысить номинал, желательно на две ступени. На вводе в ЩР1 поставить рубильник на 50А, на вводе в ЩР2 поставить рубильник 40А.
Хотя, учитывая несложность схемы, то автомат на вводе ВРУ можно оставить и с таким номиналом... ничего страшного если отключатся все квартиры при перегрузке в щите ЩР1. Таким образом можно уменьшить сечение кабеля, питающего ВРУ.

_________________
http://freelance.ru/sviridovvg


Последний раз редактировалось Вячеслав C. 18 дек 2014, 08:55, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок, почему так?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 08:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
487 писал(а):
Разве это правильно?

Изображение

Как я уже писал: на вводе 50А, на отходящих по 40А - на двух щитах.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок, почему так?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 10:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 дек 2014, 06:28
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
Как я уже писал: на вводе 50А, на отходящих по 40А - на двух щитах


Цифры должны быть подтверждены расчетами либо нормативной документацией, почему по 40А и 50А, не могу понять вашей логики


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок, почему так?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 10:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 ноя 2014, 10:15
Сообщений: 36
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
487 писал(а):
Цитата:
Как я уже писал: на вводе 50А, на отходящих по 40А - на двух щитах


Цифры должны быть подтверждены расчетами либо нормативной документацией, почему по 40А и 50А, не могу понять вашей логики

50 для соблюдения селективности с нижестоящим 40А. Два 40А можно поставить для унификации отходящих фидеров. А можно и 40 и 32. Но вроде 32А дешевле, чем 40А.
Расчеты - на Вашей схеме есть итог расчетов, этого достаточно. Нормативная документация? ПУЭ.

_________________
http://freelance.ru/sviridovvg


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок, почему так?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 10:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Не может быть расчетный ток 6 квартир быть меньше 5-ти квартир. Поэтому и пушу, что надо брать 2 автомата по 40А. Думаю это ошибка или недоработка нормативного документа.
По-моему здесь все логично)))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок, почему так?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 11:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 дек 2014, 06:28
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
50 для соблюдения селективности с нижестоящим 40А. Два 40А можно поставить для унификации отходящих фидеров. А можно и 40 и 32. Но вроде 32А дешевле, чем 40А.
Расчеты - на Вашей схеме есть итог расчетов, этого достаточно. Нормативная документация? ПУЭ.

Почитатйте прил.В ГОСТ Р 51732-2001.
Номинал вводного аппарата больше или равен (32+40)*0,9 = 64,8А - ближайший номинал по табл.2 - 100А.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок, почему так?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 11:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 ноя 2014, 10:15
Сообщений: 36
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
487 писал(а):
Цитата:
50 для соблюдения селективности с нижестоящим 40А. Два 40А можно поставить для унификации отходящих фидеров. А можно и 40 и 32. Но вроде 32А дешевле, чем 40А.
Расчеты - на Вашей схеме есть итог расчетов, этого достаточно. Нормативная документация? ПУЭ.

Почитатйте прил.В ГОСТ Р 51732-2001.
Номинал вводного аппарата больше или равен (32+40)*0,9 = 64,8А - ближайший номинал по табл.2 - 100А.

Отменен, с 01.01.2015 пользоваться ГОСТ 32396-2013 (ИУС № 07-2014)
Коэффициент вы должны брать не 0,9 а 0,5 (число аппаратов не 2, а столько, сколько в распредгруппах щитов ЩР1 и ЩР2, и я думаю их больше 10 (ведь у вас 11 квартир))

_________________
http://freelance.ru/sviridovvg


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок, почему так?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 11:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 ноя 2014, 10:15
Сообщений: 36
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вячеслав C. писал(а):
487 писал(а):
Цитата:
50 для соблюдения селективности с нижестоящим 40А. Два 40А можно поставить для унификации отходящих фидеров. А можно и 40 и 32. Но вроде 32А дешевле, чем 40А.
Расчеты - на Вашей схеме есть итог расчетов, этого достаточно. Нормативная документация? ПУЭ.

Почитатйте прил.В ГОСТ Р 51732-2001.
Номинал вводного аппарата больше или равен (32+40)*0,9 = 64,8А - ближайший номинал по табл.2 - 100А.

Отменен, с 01.01.2015 пользоваться ГОСТ 32396-2013 (ИУС № 07-2014)
1) Коэффициент вы должны брать не 0,9 а 0,5 (число аппаратов не 2, а столько, сколько в распредгруппах щитов ЩР1 и ЩР2, и я думаю их больше 10 (ведь у вас 11 квартир))

2) Либо брать коэффициент 0,8, но не номиналы автоматов, а нагрузку.

_________________
http://freelance.ru/sviridovvg


Последний раз редактировалось Вячеслав C. 18 дек 2014, 11:37, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок, почему так?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 11:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 ноя 2014, 10:15
Сообщений: 36
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Кроме того, требования селективности никто не отменял. При одинаковых номиналах вводного и распределительного автоматов, при КЗ на линии к ЩР1 отключится вводной автомат, что повлечет за собой обесточивание всех 11 квартир. Лучше уж отключится только ЩР1?

_________________
http://freelance.ru/sviridovvg


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика