 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок, почему так?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 08:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 дек 2014, 06:28
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Разве это правильно?

Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок, почему так?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 08:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 ноя 2014, 10:15
Сообщений: 36
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
487 писал(а):
Разве это правильно?


неправильно. На вводе ВРУ необходимо повысить номинал, желательно на две ступени. На вводе в ЩР1 поставить рубильник на 50А, на вводе в ЩР2 поставить рубильник 40А.
Хотя, учитывая несложность схемы, то автомат на вводе ВРУ можно оставить и с таким номиналом... ничего страшного если отключатся все квартиры при перегрузке в щите ЩР1. Таким образом можно уменьшить сечение кабеля, питающего ВРУ.

_________________
http://freelance.ru/sviridovvg


Последний раз редактировалось Вячеслав C. 18 дек 2014, 08:55, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок, почему так?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 08:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
487 писал(а):
Разве это правильно?

Изображение

Как я уже писал: на вводе 50А, на отходящих по 40А - на двух щитах.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок, почему так?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 10:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 дек 2014, 06:28
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
Как я уже писал: на вводе 50А, на отходящих по 40А - на двух щитах


Цифры должны быть подтверждены расчетами либо нормативной документацией, почему по 40А и 50А, не могу понять вашей логики


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок, почему так?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 10:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 ноя 2014, 10:15
Сообщений: 36
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
487 писал(а):
Цитата:
Как я уже писал: на вводе 50А, на отходящих по 40А - на двух щитах


Цифры должны быть подтверждены расчетами либо нормативной документацией, почему по 40А и 50А, не могу понять вашей логики

50 для соблюдения селективности с нижестоящим 40А. Два 40А можно поставить для унификации отходящих фидеров. А можно и 40 и 32. Но вроде 32А дешевле, чем 40А.
Расчеты - на Вашей схеме есть итог расчетов, этого достаточно. Нормативная документация? ПУЭ.

_________________
http://freelance.ru/sviridovvg


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок, почему так?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 10:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Не может быть расчетный ток 6 квартир быть меньше 5-ти квартир. Поэтому и пушу, что надо брать 2 автомата по 40А. Думаю это ошибка или недоработка нормативного документа.
По-моему здесь все логично)))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок, почему так?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 11:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 дек 2014, 06:28
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
50 для соблюдения селективности с нижестоящим 40А. Два 40А можно поставить для унификации отходящих фидеров. А можно и 40 и 32. Но вроде 32А дешевле, чем 40А.
Расчеты - на Вашей схеме есть итог расчетов, этого достаточно. Нормативная документация? ПУЭ.

Почитатйте прил.В ГОСТ Р 51732-2001.
Номинал вводного аппарата больше или равен (32+40)*0,9 = 64,8А - ближайший номинал по табл.2 - 100А.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок, почему так?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 11:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 ноя 2014, 10:15
Сообщений: 36
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
487 писал(а):
Цитата:
50 для соблюдения селективности с нижестоящим 40А. Два 40А можно поставить для унификации отходящих фидеров. А можно и 40 и 32. Но вроде 32А дешевле, чем 40А.
Расчеты - на Вашей схеме есть итог расчетов, этого достаточно. Нормативная документация? ПУЭ.

Почитатйте прил.В ГОСТ Р 51732-2001.
Номинал вводного аппарата больше или равен (32+40)*0,9 = 64,8А - ближайший номинал по табл.2 - 100А.

Отменен, с 01.01.2015 пользоваться ГОСТ 32396-2013 (ИУС № 07-2014)
Коэффициент вы должны брать не 0,9 а 0,5 (число аппаратов не 2, а столько, сколько в распредгруппах щитов ЩР1 и ЩР2, и я думаю их больше 10 (ведь у вас 11 квартир))

_________________
http://freelance.ru/sviridovvg


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок, почему так?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 11:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 ноя 2014, 10:15
Сообщений: 36
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вячеслав C. писал(а):
487 писал(а):
Цитата:
50 для соблюдения селективности с нижестоящим 40А. Два 40А можно поставить для унификации отходящих фидеров. А можно и 40 и 32. Но вроде 32А дешевле, чем 40А.
Расчеты - на Вашей схеме есть итог расчетов, этого достаточно. Нормативная документация? ПУЭ.

Почитатйте прил.В ГОСТ Р 51732-2001.
Номинал вводного аппарата больше или равен (32+40)*0,9 = 64,8А - ближайший номинал по табл.2 - 100А.

Отменен, с 01.01.2015 пользоваться ГОСТ 32396-2013 (ИУС № 07-2014)
1) Коэффициент вы должны брать не 0,9 а 0,5 (число аппаратов не 2, а столько, сколько в распредгруппах щитов ЩР1 и ЩР2, и я думаю их больше 10 (ведь у вас 11 квартир))

2) Либо брать коэффициент 0,8, но не номиналы автоматов, а нагрузку.

_________________
http://freelance.ru/sviridovvg


Последний раз редактировалось Вячеслав C. 18 дек 2014, 11:37, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок, почему так?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 11:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 ноя 2014, 10:15
Сообщений: 36
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Кроме того, требования селективности никто не отменял. При одинаковых номиналах вводного и распределительного автоматов, при КЗ на линии к ЩР1 отключится вводной автомат, что повлечет за собой обесточивание всех 11 квартир. Лучше уж отключится только ЩР1?

_________________
http://freelance.ru/sviridovvg


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика