Автор:  Молот [ 20 ноя 2014, 12:32 ]
Заголовок сообщения:  Прокладка кабеля по чердаку

Допустима ли прокладка кабеля освещения по чердаку в ПВх трубах, или обязательно в стальной трубе? Где про это почитать?

Автор:  k-igor [ 20 ноя 2014, 12:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля по чердаку

Молот писал(а):
Допустима ли прокладка кабеля освещения по чердаку в ПВх трубах, или обязательно в стальной трубе? Где про это почитать?

ПУЭ
Цитата:
2.1.72. Электропроводка в чердачных помещениях, выполненная с применением стальных труб, должна отвечать также требованиям, приведенным в 2.1.63-2.1.65.

Автор:  Молот [ 20 ноя 2014, 13:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля по чердаку

да, но при этом
2.1.73. Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускаются при условии прокладки линий и ответвлений открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах (перекрытиях)
Т.е. входит что,если есть ответвления. то стальная труба-это обязательное условие, а если нету?

Автор:  k-igor [ 20 ноя 2014, 13:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля по чердаку

Молот писал(а):
да, но при этом
2.1.73. Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускаются при условии прокладки линий и ответвлений открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах (перекрытиях)
Т.е. входит что,если есть ответвления. то стальная труба-это обязательное условие, а если нету?

Нужно читать так:
Ответвления в чердачных помещениях не рекомендуется делать, но в крайнем случае можно.
При это ответвление должно быть в стальной трубе или скрыто в несгораемой стене. Чтобы меньше вопросов было, скрыто лучше не рассматривать...

Автор:  dacha48ru [ 07 дек 2014, 09:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля по чердаку

Раздел 2 ПУЭ в пункте 2.1.69 гласит:

В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищёнными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте;

Сам прокладывал по чердаку, только в ПНД трубе она пожестче будет, на мой взгляд. До этого тоже затрагивал данный вопрос, только на другом форуме. Одобрили)))

Автор:  k-igor [ 07 дек 2014, 16:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля по чердаку

dacha48ru писал(а):
Раздел 2 ПУЭ в пункте 2.1.69 гласит:

В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищёнными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте;

Сам прокладывал по чердаку, только в ПНД трубе она пожестче будет, на мой взгляд. До этого тоже затрагивал данный вопрос, только на другом форуме. Одобрили)))

Кабель медный был?

Автор:  eiwork [ 13 янв 2015, 08:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля по чердаку

http://www.eiwork.com.ua. Статья "Электропроводка в деревянном доме". Есть статьи про прокладку кабелей в стенах или по потолку.
По чердаку лучше в металлических трубах