Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Прокладка кабеля по чердаку http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=3433 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Молот [ 20 ноя 2014, 12:32 ] |
Заголовок сообщения: | Прокладка кабеля по чердаку |
Допустима ли прокладка кабеля освещения по чердаку в ПВх трубах, или обязательно в стальной трубе? Где про это почитать? |
Автор: | k-igor [ 20 ноя 2014, 12:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля по чердаку |
Молот писал(а): Допустима ли прокладка кабеля освещения по чердаку в ПВх трубах, или обязательно в стальной трубе? Где про это почитать? ПУЭ Цитата: 2.1.72. Электропроводка в чердачных помещениях, выполненная с применением стальных труб, должна отвечать также требованиям, приведенным в 2.1.63-2.1.65.
|
Автор: | Молот [ 20 ноя 2014, 13:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля по чердаку |
да, но при этом 2.1.73. Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускаются при условии прокладки линий и ответвлений открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах (перекрытиях) Т.е. входит что,если есть ответвления. то стальная труба-это обязательное условие, а если нету? |
Автор: | k-igor [ 20 ноя 2014, 13:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля по чердаку |
Молот писал(а): да, но при этом 2.1.73. Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускаются при условии прокладки линий и ответвлений открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах (перекрытиях) Т.е. входит что,если есть ответвления. то стальная труба-это обязательное условие, а если нету? Нужно читать так: Ответвления в чердачных помещениях не рекомендуется делать, но в крайнем случае можно. При это ответвление должно быть в стальной трубе или скрыто в несгораемой стене. Чтобы меньше вопросов было, скрыто лучше не рассматривать... |
Автор: | dacha48ru [ 07 дек 2014, 09:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля по чердаку |
Раздел 2 ПУЭ в пункте 2.1.69 гласит: В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок: проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищёнными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте; Сам прокладывал по чердаку, только в ПНД трубе она пожестче будет, на мой взгляд. До этого тоже затрагивал данный вопрос, только на другом форуме. Одобрили))) |
Автор: | k-igor [ 07 дек 2014, 16:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля по чердаку |
dacha48ru писал(а): Раздел 2 ПУЭ в пункте 2.1.69 гласит: В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок: проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищёнными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте; Сам прокладывал по чердаку, только в ПНД трубе она пожестче будет, на мой взгляд. До этого тоже затрагивал данный вопрос, только на другом форуме. Одобрили))) Кабель медный был? |
Автор: | eiwork [ 13 янв 2015, 08:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля по чердаку |
http://www.eiwork.com.ua. Статья "Электропроводка в деревянном доме". Есть статьи про прокладку кабелей в стенах или по потолку. По чердаку лучше в металлических трубах |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |