 Заголовок сообщения: Прокладка кабеля по чердаку
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 12:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Допустима ли прокладка кабеля освещения по чердаку в ПВх трубах, или обязательно в стальной трубе? Где про это почитать?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля по чердаку
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 12:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
Допустима ли прокладка кабеля освещения по чердаку в ПВх трубах, или обязательно в стальной трубе? Где про это почитать?

ПУЭ
Цитата:
2.1.72. Электропроводка в чердачных помещениях, выполненная с применением стальных труб, должна отвечать также требованиям, приведенным в 2.1.63-2.1.65.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля по чердаку
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 13:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
да, но при этом
2.1.73. Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускаются при условии прокладки линий и ответвлений открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах (перекрытиях)
Т.е. входит что,если есть ответвления. то стальная труба-это обязательное условие, а если нету?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля по чердаку
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 13:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
да, но при этом
2.1.73. Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускаются при условии прокладки линий и ответвлений открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах (перекрытиях)
Т.е. входит что,если есть ответвления. то стальная труба-это обязательное условие, а если нету?

Нужно читать так:
Ответвления в чердачных помещениях не рекомендуется делать, но в крайнем случае можно.
При это ответвление должно быть в стальной трубе или скрыто в несгораемой стене. Чтобы меньше вопросов было, скрыто лучше не рассматривать...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля по чердаку
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 09:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 дек 2014, 09:05
Сообщений: 2
Откуда: Липецк
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Раздел 2 ПУЭ в пункте 2.1.69 гласит:

В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищёнными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте;

Сам прокладывал по чердаку, только в ПНД трубе она пожестче будет, на мой взгляд. До этого тоже затрагивал данный вопрос, только на другом форуме. Одобрили)))

_________________
Строю дом своими руками dacha48.ru


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля по чердаку
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 16:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
dacha48ru писал(а):
Раздел 2 ПУЭ в пункте 2.1.69 гласит:

В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищёнными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте;

Сам прокладывал по чердаку, только в ПНД трубе она пожестче будет, на мой взгляд. До этого тоже затрагивал данный вопрос, только на другом форуме. Одобрили)))

Кабель медный был?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля по чердаку
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 08:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 янв 2015, 20:59
Сообщений: 13
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
http://www.eiwork.com.ua. Статья "Электропроводка в деревянном доме". Есть статьи про прокладку кабелей в стенах или по потолку.
По чердаку лучше в металлических трубах


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика