Молот писал(а):
Допустима ли прокладка кабеля освещения по чердаку в ПВх трубах, или обязательно в стальной трубе? Где про это почитать?
ПУЭ
Цитата:
2.1.72. Электропроводка в чердачных помещениях, выполненная с применением стальных труб, должна отвечать также требованиям, приведенным в 2.1.63-2.1.65.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля по чердаку
Добавлено: 20 ноя 2014, 13:01
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49 Сообщений: 112 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
да, но при этом 2.1.73. Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускаются при условии прокладки линий и ответвлений открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах (перекрытиях) Т.е. входит что,если есть ответвления. то стальная труба-это обязательное условие, а если нету?
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля по чердаку
Добавлено: 20 ноя 2014, 13:11
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Молот писал(а):
да, но при этом 2.1.73. Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускаются при условии прокладки линий и ответвлений открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах (перекрытиях) Т.е. входит что,если есть ответвления. то стальная труба-это обязательное условие, а если нету?
Нужно читать так: Ответвления в чердачных помещениях не рекомендуется делать, но в крайнем случае можно. При это ответвление должно быть в стальной трубе или скрыто в несгораемой стене. Чтобы меньше вопросов было, скрыто лучше не рассматривать...
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля по чердаку
Добавлено: 07 дек 2014, 09:14
Зарегистрирован: 07 дек 2014, 09:05 Сообщений: 2 Откуда: Липецк Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Раздел 2 ПУЭ в пункте 2.1.69 гласит:
В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок: проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищёнными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте;
Сам прокладывал по чердаку, только в ПНД трубе она пожестче будет, на мой взгляд. До этого тоже затрагивал данный вопрос, только на другом форуме. Одобрили)))
_________________ Строю дом своими рукамиdacha48.ru
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля по чердаку
Добавлено: 07 дек 2014, 16:59
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
dacha48ru писал(а):
Раздел 2 ПУЭ в пункте 2.1.69 гласит:
В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок: проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищёнными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте;
Сам прокладывал по чердаку, только в ПНД трубе она пожестче будет, на мой взгляд. До этого тоже затрагивал данный вопрос, только на другом форуме. Одобрили)))
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля по чердаку
Добавлено: 13 янв 2015, 08:30
Зарегистрирован: 12 янв 2015, 20:59 Сообщений: 13 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
http://www.eiwork.com.ua. Статья "Электропроводка в деревянном доме". Есть статьи про прокладку кабелей в стенах или по потолку. По чердаку лучше в металлических трубах
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения