Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Прокладка кабеля в напольные лючки
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=3380
Страница 1 из 1

Автор:  Михаил1989 [ 18 окт 2014, 10:06 ]
Заголовок сообщения:  Прокладка кабеля в напольные лючки

Господа, всем добрый день! Подскажите советом. Имеется офисное помещение, с техзаданием от Заказчика, что он хочет установить напольные лючки в бетонную стяжку пола. В составе лючка должны быть розетки силовые, и СКС (телефон и интернет).Так вот и родились вопросы:
1. Допускается ли пересечение трасс электрики и слаботочки, если и те и те в ПНД трубе затянуты.
2. Всё таки так и не понял, допускается ли прокладка кабеля пучками? Я всё здесь прочитал, что до 16 квадрат можно рискнуть, а больше не надо, но у меня все кабели 3х2,5 так что если я в лоток/пнд трубу затяну многослойно/пучком, это допустимо? Отпишитесь пожалуйста, кто как делал?

Автор:  Михаил1989 [ 18 окт 2014, 10:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля в напольные лючки

Можно, как вариант, заказать контрольный кабель??????

Автор:  k-igor [ 18 окт 2014, 18:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля в напольные лючки

Михаил1989 писал(а):
Господа, всем добрый день! Подскажите советом. Имеется офисное помещение, с техзаданием от Заказчика, что он хочет установить напольные лючки в бетонную стяжку пола. В составе лючка должны быть розетки силовые, и СКС (телефон и интернет).Так вот и родились вопросы:
1. Допускается ли пересечение трасс электрики и слаботочки, если и те и те в ПНД трубе затянуты.
2. Всё таки так и не понял, допускается ли прокладка кабеля пучками? Я всё здесь прочитал, что до 16 квадрат можно рискнуть, а больше не надо, но у меня все кабели 3х2,5 так что если я в лоток/пнд трубу затяну многослойно/пучком, это допустимо? Отпишитесь пожалуйста, кто как делал?

Кабели связи и силовые кабели в одной трубе, одном лотке прокладывать запрещено.
Пучками разрешено...в коробах и лотках.
Каждый кабель в свою трубу.
Михаил1989 писал(а):
Можно, как вариант, заказать контрольный кабель??????

Не совсем ясно, зачем контрольный кабель.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/