Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Выбор сечения кабеля и автомата с учетом пуска АД
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=3375
Страница 2 из 2

Автор:  Boobl [ 16 окт 2014, 09:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор сечения кабеля и автомата с учетом пуска АД

cheeff писал(а):
...По падению напряжения пускового режима...


А как именно выполнить эту проверку?

Автор:  k-igor [ 16 окт 2014, 11:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор сечения кабеля и автомата с учетом пуска АД

Boobl писал(а):
Имеется ввиду каталог Кольчугинского завода "Электрокабель"?

Именно он. Лучшего каталога кабелей я не встречал.

Boobl писал(а):
А как именно выполнить эту проверку?

Берете программу для расчета потери напряжения. Мощность указываете пусковую. Допустимые потери напряжения: 10-15%

Автор:  Сергей [ 17 окт 2014, 04:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор сечения кабеля и автомата с учетом пуска АД

немного о допустимых потерях напряжения, см. таблицу.
Трансформаторы, для которых выполнен расчет допустимых потерь приведен ниже.
Sн 400 630 1000 1600 2500 3200
Pк 5,5 7,6 10,8 16,5 26,4 25
ек 4,5 5,5 5,5 6 6,45 6
∆Uа 1,169 1,025 0,918 0,877 0,898 0,664
∆Uр 4,346 5,404 5,423 5,936 6,387 5,963

Автор:  Григорий___ [ 30 янв 2015, 07:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор сечения кабеля и автомата с учетом пуска АД

Boobl писал(а):
В продолжении вопроса по рассчету мощности и тока по РТМ.
http://220blog.ru/pro-raschet/raschet-n ... mment-4646
Повторюсь: На сколько я знаю кабели питания выбираются именно по расчетному току, который можно рассчитать по РТМ. Но этот расчет не учитывает пусковые токи, на сколько я понял? Как же их в таком случае учесть? Специалист по наружным сетям советовала рассчитывать нагрузку без учета двигателя, а потом к полученному расчетному току прибавлять пусковый ток этого агрегата...

Что касается выбора автомата защиты асинхронного двигателя, то выбираю его всетаки по номинальному току двигателя, однако тип автомата для асинхронника выбираю с характеристикой С или Д.
Что касается конкретного примера, то вот первая секция трехсекционного ВРУ, где три сетевых насоса на одном вводе и два котловых шкафа на другом. Сетевые подключены через частотники, а вот от котловых шкафов еще запитаны вентиляторы горелки 75 кВт через УПП... Вот они то и не запускались... максмиальная длина кабельной линии от ВРУ до шкафа котла 20м, а от шкафа котла до вентилятора 5 метров. Протяженность кабельной линии наружных сетей увы не знаю.. Вопрос именно в том, как учесть пуск двигателя при рассчете сечения кабельной линии. Тоесть как выдать задание проектировщеку наружных сетей, если он требует только мощность, ток и количество вводов.


Из практики. Пусковой ток на в/в двигатели до 6 кратного
При применении ПЧ или УПП до 2,5-3
chymachenko@donvek.ru