Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля и автомата с учетом пуска АД
Добавлено: 30 янв 2015, 07:25
Зарегистрирован: 30 янв 2015, 06:56 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Boobl писал(а):
В продолжении вопроса по рассчету мощности и тока по РТМ. http://220blog.ru/pro-raschet/raschet-n ... mment-4646 Повторюсь: На сколько я знаю кабели питания выбираются именно по расчетному току, который можно рассчитать по РТМ. Но этот расчет не учитывает пусковые токи, на сколько я понял? Как же их в таком случае учесть? Специалист по наружным сетям советовала рассчитывать нагрузку без учета двигателя, а потом к полученному расчетному току прибавлять пусковый ток этого агрегата...
Что касается выбора автомата защиты асинхронного двигателя, то выбираю его всетаки по номинальному току двигателя, однако тип автомата для асинхронника выбираю с характеристикой С или Д. Что касается конкретного примера, то вот первая секция трехсекционного ВРУ, где три сетевых насоса на одном вводе и два котловых шкафа на другом. Сетевые подключены через частотники, а вот от котловых шкафов еще запитаны вентиляторы горелки 75 кВт через УПП... Вот они то и не запускались... максмиальная длина кабельной линии от ВРУ до шкафа котла 20м, а от шкафа котла до вентилятора 5 метров. Протяженность кабельной линии наружных сетей увы не знаю.. Вопрос именно в том, как учесть пуск двигателя при рассчете сечения кабельной линии. Тоесть как выдать задание проектировщеку наружных сетей, если он требует только мощность, ток и количество вводов.
Из практики. Пусковой ток на в/в двигатели до 6 кратного При применении ПЧ или УПП до 2,5-3 chymachenko@donvek.ru
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения