Автор:  skorpion008 [ 06 окт 2014, 10:59 ]
Заголовок сообщения:  Подключение 400-герцового оборудования

Подскажите пожалуйста,по какой формуле можно рассчитать оборудование,которое работает с частотой 400 Гц?Может,есть какие-то Госты,СНИПы?

Автор:  Сергей [ 08 окт 2014, 05:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение 400-герцового оборудования

Gоставьте конкретную задачу, так будет проще Вам помочь.

Автор:  skorpion008 [ 09 окт 2014, 05:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение 400-герцового оборудования

Мне дано несколько позиций оборудования по 10 кВт каждая,с частотой 400 Гц,а вопрос таков:мне это оборудование рассчитывать по 3-фазному напряжению или по 1-фазному?

Автор:  Сергей [ 09 окт 2014, 05:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение 400-герцового оборудования

skorpion008 писал(а):
Мне дано несколько позиций оборудования по 10 кВт каждая,с частотой 400 Гц,а вопрос таков:мне это оборудование рассчитывать по 3-фазному напряжению или по 1-фазному?

А еще конкретнее: это сканеры, это система розжига или что, укажите конкретное оборудование и его технические характеристики - мощность (уже указали 10 кВт единичного электроприемника), напряжение питания, неплохо было бы взглянуть и на схему подключения.

Автор:  skorpion008 [ 09 окт 2014, 11:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение 400-герцового оборудования

Оборудование-стенды настройки,380 Вт,схему выложить не смогу

Автор:  cheeff [ 16 окт 2014, 09:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение 400-герцового оборудования

Если схема питания трехфазная, то естественно - по трехфазному.
Разницы в расчете никакой.
Единственно, возможна поправка на сечение кабеля за счет скин-эффекта.

Автор:  Вячеслав C. [ 10 ноя 2014, 14:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение 400-герцового оборудования

Добавлю к верному ответу cheeff следующее: Возможны проблемы с автоматическими выключателями. Максимум, что я находил - это максимально 400Гц, как раз впритык. Но даже на 400 Гц защиту не ставил, все было встроено в частотные преобразователи, заказанные у предприятия Нипом.