Автор: | skorpion008 [ 06 окт 2014, 10:59 ] |
Заголовок сообщения: | Подключение 400-герцового оборудования |
Подскажите пожалуйста,по какой формуле можно рассчитать оборудование,которое работает с частотой 400 Гц?Может,есть какие-то Госты,СНИПы? |
Автор: | Сергей [ 08 окт 2014, 05:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение 400-герцового оборудования |
Gоставьте конкретную задачу, так будет проще Вам помочь. |
Автор: | skorpion008 [ 09 окт 2014, 05:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение 400-герцового оборудования |
Мне дано несколько позиций оборудования по 10 кВт каждая,с частотой 400 Гц,а вопрос таков:мне это оборудование рассчитывать по 3-фазному напряжению или по 1-фазному? |
Автор: | Сергей [ 09 окт 2014, 05:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение 400-герцового оборудования |
skorpion008 писал(а): Мне дано несколько позиций оборудования по 10 кВт каждая,с частотой 400 Гц,а вопрос таков:мне это оборудование рассчитывать по 3-фазному напряжению или по 1-фазному? А еще конкретнее: это сканеры, это система розжига или что, укажите конкретное оборудование и его технические характеристики - мощность (уже указали 10 кВт единичного электроприемника), напряжение питания, неплохо было бы взглянуть и на схему подключения. |
Автор: | skorpion008 [ 09 окт 2014, 11:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение 400-герцового оборудования |
Оборудование-стенды настройки,380 Вт,схему выложить не смогу |
Автор: | cheeff [ 16 окт 2014, 09:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение 400-герцового оборудования |
Если схема питания трехфазная, то естественно - по трехфазному. Разницы в расчете никакой. Единственно, возможна поправка на сечение кабеля за счет скин-эффекта. |
Автор: | Вячеслав C. [ 10 ноя 2014, 14:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение 400-герцового оборудования |
Добавлю к верному ответу cheeff следующее: Возможны проблемы с автоматическими выключателями. Максимум, что я находил - это максимально 400Гц, как раз впритык. Но даже на 400 Гц защиту не ставил, все было встроено в частотные преобразователи, заказанные у предприятия Нипом. |