Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок промышленных предприятий. Компоновка щит
Добавлено: 26 сен 2014, 08:45
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
strelets писал(а):
Как определить неравномерность распределения по фазам однофазных приемников для учета в нагрузках щита? 1 пример: На участке (в конкретной выделенной технологически зоне участка) имеется группа 1Ф розеток для подключения электроинструмента 2 х 3,5кВт и 2 х 2,2 кВт и устройства сигнализации 1 х 0,5 кВт.. Как их учесть в расчете, с каким ки и коэффициентом мощности? 2 пример: В зоне выделена группа 1Ф для подключения только электроинструмента 2 х 3,5кВт. В этом случае принимает за расчетную мощность 3,5 кВт, т.е. приводит мощность однофазных ЭП к эквивалентной трехфазной Р = 3 Ра?
Не совсем ясно, что вы имеете ввиду 2х3,5кВт. 2 фазы пл 3,5квт или 7кВт на одну фазу? Пример L1 - 1кВт, L2 - 1,5кВт, L3 - 2кВт, если неравномерность более 15% Для расчета берем Р=3*2=6кВт - это эквивалентная трехфазная нагрузка. Формулу расчета можете найти на блоге.
Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок промышленных предприятий. Компоновка щит
Добавлено: 26 сен 2014, 08:56
Зарегистрирован: 26 июн 2014, 12:20 Сообщений: 66 Откуда: Минск, Беларусь Благодарил (а):9 раз. Поблагодарили:1 раз.
k-igor писал(а):
Не совсем ясно, что вы имеете ввиду 2х3,5кВт. 2 фазы пл 3,5квт или 7кВт на одну фазу?
Я имел ввиду, что группа 1Ф розеток для подключения электроинструмента включает 2 розетки (1Ф) мощностью 3,5 кВт и 2 розетки (1Ф) мощностью 2,2 кВт. Распределяем по фазам: А - 3,5 кВт; В - 3,5 кВт; С - 2х2,2 кВт = 4,4 кВт.
В данном случае неравномерность получается: Н = (4,4 - 3,5) / 4,4 = 21 % > 15%. Принимаем Ру(3ф) = 4,4 кВт. Все верно?
Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок промышленных предприятий. Компоновка щит
Добавлено: 26 сен 2014, 08:58
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
strelets писал(а):
k-igor писал(а):
Коэффициент использования отдельного электроприемника ku или группы ЭП Ки - отношение средней активной мощности отдельного ЭП рс или группы ЭП Рс за наиболее загруженную смену к ее номинальному значению: ku = рс/рн Ки = Рс/Рн
Не совсем понял, как мне определить среднюю активную мощность ЭП: рс или Рс по тем данным, что у меня имеются? К примеру, если указано, что максимальное время работы отдельного ЭП за одну рабочую смену составляет 8 часов (nсм = 1). Указанный ЭП работает только в одну смену со среднестатистической загрузкой 10 %, т.е. среднестатистическое время работы данного ЭП составляет 8ч х 1см/сут х 0,1/см = 0,8 ч/сут. Но ведь эти данные никак не отражают среднюю активную мощность ЭП за смену?!
Я считаю, что все верно. Средняя мощность 0,1*Р или Ки=0,1 Низкий Ки исправит эфективное число ЭП и кф растетной нагрузки.
Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок промышленных предприятий. Компоновка щит
Добавлено: 26 сен 2014, 09:01
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
strelets писал(а):
Я имел ввиду, что группа 1Ф розеток для подключения электроинструмента включает 2 розетки (1Ф) мощностью 3,5 кВт и 2 розетки (1Ф) мощностью 2,2 кВт. Распределяем по фазам: А - 3,5 кВт; В - 3,5 кВт; С - 2х2,2 кВт = 4,4 кВт.
В данном случае неравномерность получается: Н = (4,4 - 3,5) / 4,4 = 21 % > 15%. Принимаем Ру(3ф) = 4,4 кВт. Все верно?
Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок промышленных предприятий. Компоновка щит
Добавлено: 01 окт 2014, 08:22
Зарегистрирован: 26 июн 2014, 12:20 Сообщений: 66 Откуда: Минск, Беларусь Благодарил (а):9 раз. Поблагодарили:1 раз.
Получил задание от инженера раздела ОВ. Вентиляционное оборудование (приточные установки, осевые и центробежные вентиляторы, воздушные завесы, воздухоподогреватели) разбросаны по всему корпусу (один корпус на 2 производства, совмещенный со складом и корпусом АБК) и по этажам АБК. Стоит ли выделять силовые распределительные щиты для оборудования ОВ, скажем, по одному на каждое производство и отдельно на АБК, а затем тягать кабели по всему корпусу ? Или же экономичнее будет питать оборудование ОВ по месту от ближайшего силового щита с установкой на линию АВ с независимым расцепителем?
Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок промышленных предприятий. Компоновка щит
Добавлено: 01 окт 2014, 10:26
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
strelets писал(а):
Получил задание от инженера раздела ОВ. Вентиляционное оборудование (приточные установки, осевые и центробежные вентиляторы, воздушные завесы, воздухоподогреватели) разбросаны по всему корпусу (один корпус на 2 производства, совмещенный со складом и корпусом АБК) и по этажам АБК. Стоит ли выделять силовые распределительные щиты для оборудования ОВ, скажем, по одному на каждое производство и отдельно на АБК, а затем тягать кабели по всему корпусу ? Или же экономичнее будет питать оборудование ОВ по месту от ближайшего силового щита с установкой на линию АВ с независимым расцепителем?
Если здание большое, то лучше предусмотреть несколько щитов вентиляции. Если здание многоэтажное, то можно для каждого этажа свой щит вентиляции. Сперва анализуется расположение вентиляторов, зона обслуживания (куда выводить кнопки управления) и выбирается место установки распределительного щита вентиляции, чтобы по возможности он был в центре нагрузок.
Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок промышленных предприятий. Компоновка щит
Добавлено: 08 окт 2014, 12:04
Зарегистрирован: 26 июн 2014, 12:20 Сообщений: 66 Откуда: Минск, Беларусь Благодарил (а):9 раз. Поблагодарили:1 раз.
Вопрос следующий: как правильно компоновать щиты освещения? По объекту выделяется два производства. В каждом производстве есть участки и зоны. Некоторые участки выделены в отдельные помещения (цеха), другие могут быть объединены. Средняя площадь помещений участков колеблется от 30 до 1280 кв.метров. Крыша практически по всему производству общая, т.е. участки отделены только перегородками высотой до 2,5 м на каждый участок (зону) производства. Только несколько помещений выделены сплошной стеной.. Так вот, сколько щитов освещения необходимо предусматривать?? Делить по участкам или по установленной мощности щита освещения?
Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок промышленных предприятий. Компоновка щит
Добавлено: 08 окт 2014, 13:27
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
strelets писал(а):
Вопрос следующий: как правильно компоновать щиты освещения? По объекту выделяется два производства. В каждом производстве есть участки и зоны. Некоторые участки выделены в отдельные помещения (цеха), другие могут быть объединены. Средняя площадь помещений участков колеблется от 30 до 1280 кв.метров. Крыша практически по всему производству общая, т.е. участки отделены только перегородками высотой до 2,5 м на каждый участок (зону) производства. Только несколько помещений выделены сплошной стеной.. Так вот, сколько щитов освещения необходимо предусматривать?? Делить по участкам или по установленной мощности щита освещения?
В зависимости от помещений. Как вам удобнее. Если помещение большое, то для него можно поставить свой щит.
Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок промышленных предприятий. Компоновка щит
Добавлено: 11 окт 2014, 15:03
Зарегистрирован: 26 июн 2014, 12:20 Сообщений: 66 Откуда: Минск, Беларусь Благодарил (а):9 раз. Поблагодарили:1 раз.
Теперь у меня такие вопросы: 1. Можно ли устанавливать ВРУ и силовые, распределительные щиты в производственных помещениях со взрывоопасными зонами В1, В3-В4 (по ТКП 474-2013) и пожароопасными зонами П-IIа (по ПУЭ)? Если можно, то при каких условиях? Понятно, что кабели должны быть с медными жилами, в неалюминиевой и неполиэтиленовой оболочке... 2. Допускается ли прокладка транзитных кабелей через такие помещения по металлическим перекрытиям, в лотках (лестничных или перфорированных) на высоте около 6-7 м от уровня пола? Кое-что нашел в ПУЭ:
Цитата:
7.3.108. Кабели, прокладываемые во взрывоопасных зонах любого класса открыто (на конструкциях, стенах, в каналах, туннелях и т. п.), не должны иметь наружных покровов и покрытий из горючих материалов (джут, битум, хлопчатобумажная оплетка и т. п.). 7.3.114. Отверстия в стенах и в полу для прохода кабелей и труб электропроводки должны быть плотно заделаны несгораемыми материалами. 7.3.115. Через взрывоопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений. Допускается их прокладка на расстоянии менее 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны при выполнении дополнительных защитных мероприятий, например прокладка в трубах, в закрытых коробах, в полах.
Не совсем понятен следующий подпункт ПУЭ:
Цитата:
7.3.116. В осветительных сетях в помещениях со взрывоопасной зоной класса В-I прокладка групповых линий запрещается. Разрешается прокладывать только ответвления от групповых линий...
Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок промышленных предприятий. Компоновка щит
Добавлено: 11 окт 2014, 15:10
Зарегистрирован: 26 июн 2014, 12:20 Сообщений: 66 Откуда: Минск, Беларусь Благодарил (а):9 раз. Поблагодарили:1 раз.
Нашел в ПУЭ таблицы 7.3.14, 7.4.2, в которых частично дан ответ на мой вопрос о возможности прокладки сетей и установки во взыровоопасных и пожароопасных зонах...
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения