Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Расчет нагрузки. Активная или полная мощность
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=3321
Страница 1 из 1

Автор:  kashak [ 17 сен 2014, 07:54 ]
Заголовок сообщения:  Расчет нагрузки. Активная или полная мощность

Добрый день!

Хотел бы услышать мнения на следующий вопрос.
Почему в принципиальный схемах (в т.ч. в госте) пишется Руст., Ррасч. - активная установленная мощность,активная расчетная мощность, ведь ток нагрузки находится по полной мощности.

Предполагаю, что в схемах под "Р" подразумевается все-таки полная мощность.

Автор:  k-igor [ 17 сен 2014, 08:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет нагрузки. Активная или полная мощность

kashak писал(а):
Добрый день!

Хотел бы услышать мнения на следующий вопрос.
Почему в принципиальный схемах (в т.ч. в госте) пишется Руст., Ррасч. - активная установленная мощность,активная расчетная мощность, ведь ток нагрузки находится по полной мощности.

Предполагаю, что в схемах под "Р" подразумевается все-таки полная мощность.

Расчетный ток шкафа можно получить зная активную расчетную мощность и коэффициент мощности либо полную мощность. Поэтому зная только активную расчетную мощность получить ток невозможно. Вы правы.
У меня на блоге есть статья: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)

Автор:  kashak [ 17 сен 2014, 09:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет нагрузки. Активная или полная мощность

В это сомнений нет :)
Вопрос в том, какую мощность писать при составлении схем в графе Руст.
Прикладываю пример схемы из актуального ГОСТа, 3-й столбец справа!

Автор:  k-igor [ 17 сен 2014, 09:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет нагрузки. Активная или полная мощность

kashak писал(а):
В это сомнений нет :)
Вопрос в том, какую мощность писать при составлении схем в графе Руст.
Прикладываю пример схемы из актуального ГОСТа, 3-й столбец справа!

Я такие схемы никогда не делаю. На мой взгляд они плохо читаются.
Нужно Руст. записывать для групповых линий. Для групповой линии Iрасч. рассчитывается от Руст.

Автор:  kashak [ 17 сен 2014, 10:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет нагрузки. Активная или полная мощность

k-igor писал(а):
kashak писал(а):
В это сомнений нет :)
Вопрос в том, какую мощность писать при составлении схем в графе Руст.
Прикладываю пример схемы из актуального ГОСТа, 3-й столбец справа!

Я такие схемы никогда не делаю. На мой взгляд они плохо читаются.
Нужно Руст. записывать для групповых линий. Для групповой линии Iрасч. рассчитывается от Руст.

Формула для тока Iр=Sр/(√3Uн) и для группового и для итогового, с той разницей, что в итоговом токе учитывается Ки, разве не так?

Автор:  k-igor [ 17 сен 2014, 10:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет нагрузки. Активная или полная мощность

kashak писал(а):
Формула для тока Iр=Sр/(√3Uн) и для группового и для итогового, с той разницей, что в итоговом токе учитывается Ки, разве не так?

Так, а что вас смущает? Для одиночного ЭП Ки=1. Например, если на одну группу повесить 5 рукосушителей, тогда Ки=0,5.

Автор:  kashak [ 17 сен 2014, 11:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет нагрузки. Активная или полная мощность

k-igor писал(а):
kashak писал(а):
Формула для тока Iр=Sр/(√3Uн) и для группового и для итогового, с той разницей, что в итоговом токе учитывается Ки, разве не так?

Так, а что вас смущает? Для одиночного ЭП Ки=1. Например, если на одну группу повесить 5 рукосушителей, тогда Ки=0,5.

для группы из 5 рукосушителей будет наверно Ки=0,2?

Меня смущает что ток мы ищем от полной мощности, а пишем Руст. Вот следующий лист ГОСТа, красным обвел мощность в кВА. Зачем писать "Руст."?

Автор:  k-igor [ 17 сен 2014, 11:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет нагрузки. Активная или полная мощность

kashak писал(а):
Меня смущает что ток мы ищем от полной мощности, а пишем Руст. Вот следующий лист ГОСТа, красным обвел мощность в кВА. Зачем писать "Руст."?

По поводу рукосущителей в ТКП 45-4.04-149-2009 (РБ) Кс=0,5 до 5 включительно, свыше 5 - 0,3.
Руст - видимо чтобы проще было посчитать общую установленную мощность щита.

Автор:  Сергей [ 24 сен 2014, 08:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет нагрузки. Активная или полная мощность

1 Ну форма в ГОСТе такая, ничего не поделать, следует указывать активную мощность, в кВт, а в кВА написали, дабы отметить, что именно для этого потребителя приведена полная мощность (зачем не знаю, с таким же успехом можно было перевести и в активную).
Все технические условия выдаются на запрашиваемую активную мощность, но не полную, с конкретными требованиями поддержания коэффициента мощности. Т.е. 100 кВт с cosf=0,8 даст S=125 кВА, а с cosf=0.95, S=105 кВА, где имеется возможность регулирования cosf, а следовательно изменять потребление полной мощности, с помощью устройств компенсации РМ.
2 не стоит путать коэффициент использования Ки и коэффициент одновременности работы Ко. Таким образом, работа 10 насосов с Ки=0,8 в итоге даст нам групповой Ки также 0,8. А вот уже исходя из эффективного числа электроприемников группы nэ и коэффициента использования группы можно определить коэффициент расчетной нагрузки Кр (иногда называют коэффициентом максимума нагрузки), который при малом количестве nэ является повышающим, при большом числе - понижающим.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/