Автор: | kashak [ 17 сен 2014, 07:54 ] |
Заголовок сообщения: | Расчет нагрузки. Активная или полная мощность |
Добрый день! Хотел бы услышать мнения на следующий вопрос. Почему в принципиальный схемах (в т.ч. в госте) пишется Руст., Ррасч. - активная установленная мощность,активная расчетная мощность, ведь ток нагрузки находится по полной мощности. Предполагаю, что в схемах под "Р" подразумевается все-таки полная мощность. |
Автор: | k-igor [ 17 сен 2014, 08:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузки. Активная или полная мощность |
kashak писал(а): Добрый день! Хотел бы услышать мнения на следующий вопрос. Почему в принципиальный схемах (в т.ч. в госте) пишется Руст., Ррасч. - активная установленная мощность,активная расчетная мощность, ведь ток нагрузки находится по полной мощности. Предполагаю, что в схемах под "Р" подразумевается все-таки полная мощность. Расчетный ток шкафа можно получить зная активную расчетную мощность и коэффициент мощности либо полную мощность. Поэтому зная только активную расчетную мощность получить ток невозможно. Вы правы. У меня на блоге есть статья: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа) |
Автор: | kashak [ 17 сен 2014, 09:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузки. Активная или полная мощность |
В это сомнений нет Вопрос в том, какую мощность писать при составлении схем в графе Руст. Прикладываю пример схемы из актуального ГОСТа, 3-й столбец справа! |
Автор: | k-igor [ 17 сен 2014, 09:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузки. Активная или полная мощность |
kashak писал(а): В это сомнений нет Вопрос в том, какую мощность писать при составлении схем в графе Руст. Прикладываю пример схемы из актуального ГОСТа, 3-й столбец справа! Я такие схемы никогда не делаю. На мой взгляд они плохо читаются. Нужно Руст. записывать для групповых линий. Для групповой линии Iрасч. рассчитывается от Руст. |
Автор: | kashak [ 17 сен 2014, 10:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузки. Активная или полная мощность |
k-igor писал(а): kashak писал(а): В это сомнений нет Вопрос в том, какую мощность писать при составлении схем в графе Руст. Прикладываю пример схемы из актуального ГОСТа, 3-й столбец справа! Я такие схемы никогда не делаю. На мой взгляд они плохо читаются. Нужно Руст. записывать для групповых линий. Для групповой линии Iрасч. рассчитывается от Руст. Формула для тока Iр=Sр/(√3Uн) и для группового и для итогового, с той разницей, что в итоговом токе учитывается Ки, разве не так? |
Автор: | k-igor [ 17 сен 2014, 10:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузки. Активная или полная мощность |
kashak писал(а): Формула для тока Iр=Sр/(√3Uн) и для группового и для итогового, с той разницей, что в итоговом токе учитывается Ки, разве не так? Так, а что вас смущает? Для одиночного ЭП Ки=1. Например, если на одну группу повесить 5 рукосушителей, тогда Ки=0,5. |
Автор: | kashak [ 17 сен 2014, 11:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузки. Активная или полная мощность |
k-igor писал(а): kashak писал(а): Формула для тока Iр=Sр/(√3Uн) и для группового и для итогового, с той разницей, что в итоговом токе учитывается Ки, разве не так? Так, а что вас смущает? Для одиночного ЭП Ки=1. Например, если на одну группу повесить 5 рукосушителей, тогда Ки=0,5. для группы из 5 рукосушителей будет наверно Ки=0,2? Меня смущает что ток мы ищем от полной мощности, а пишем Руст. Вот следующий лист ГОСТа, красным обвел мощность в кВА. Зачем писать "Руст."? |
Автор: | k-igor [ 17 сен 2014, 11:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузки. Активная или полная мощность |
kashak писал(а): Меня смущает что ток мы ищем от полной мощности, а пишем Руст. Вот следующий лист ГОСТа, красным обвел мощность в кВА. Зачем писать "Руст."? По поводу рукосущителей в ТКП 45-4.04-149-2009 (РБ) Кс=0,5 до 5 включительно, свыше 5 - 0,3. Руст - видимо чтобы проще было посчитать общую установленную мощность щита. |
Автор: | Сергей [ 24 сен 2014, 08:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузки. Активная или полная мощность |
1 Ну форма в ГОСТе такая, ничего не поделать, следует указывать активную мощность, в кВт, а в кВА написали, дабы отметить, что именно для этого потребителя приведена полная мощность (зачем не знаю, с таким же успехом можно было перевести и в активную). Все технические условия выдаются на запрашиваемую активную мощность, но не полную, с конкретными требованиями поддержания коэффициента мощности. Т.е. 100 кВт с cosf=0,8 даст S=125 кВА, а с cosf=0.95, S=105 кВА, где имеется возможность регулирования cosf, а следовательно изменять потребление полной мощности, с помощью устройств компенсации РМ. 2 не стоит путать коэффициент использования Ки и коэффициент одновременности работы Ко. Таким образом, работа 10 насосов с Ки=0,8 в итоге даст нам групповой Ки также 0,8. А вот уже исходя из эффективного числа электроприемников группы nэ и коэффициента использования группы можно определить коэффициент расчетной нагрузки Кр (иногда называют коэффициентом максимума нагрузки), который при малом количестве nэ является повышающим, при большом числе - понижающим. |