 Заголовок сообщения: Расчет нагрузки. Активная или полная мощность
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 07:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 май 2014, 10:19
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!

Хотел бы услышать мнения на следующий вопрос.
Почему в принципиальный схемах (в т.ч. в госте) пишется Руст., Ррасч. - активная установленная мощность,активная расчетная мощность, ведь ток нагрузки находится по полной мощности.

Предполагаю, что в схемах под "Р" подразумевается все-таки полная мощность.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузки. Активная или полная мощность
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 08:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kashak писал(а):
Добрый день!

Хотел бы услышать мнения на следующий вопрос.
Почему в принципиальный схемах (в т.ч. в госте) пишется Руст., Ррасч. - активная установленная мощность,активная расчетная мощность, ведь ток нагрузки находится по полной мощности.

Предполагаю, что в схемах под "Р" подразумевается все-таки полная мощность.

Расчетный ток шкафа можно получить зная активную расчетную мощность и коэффициент мощности либо полную мощность. Поэтому зная только активную расчетную мощность получить ток невозможно. Вы правы.
У меня на блоге есть статья: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузки. Активная или полная мощность
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 09:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 май 2014, 10:19
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В это сомнений нет :)
Вопрос в том, какую мощность писать при составлении схем в графе Руст.
Прикладываю пример схемы из актуального ГОСТа, 3-й столбец справа!


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузки. Активная или полная мощность
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 09:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kashak писал(а):
В это сомнений нет :)
Вопрос в том, какую мощность писать при составлении схем в графе Руст.
Прикладываю пример схемы из актуального ГОСТа, 3-й столбец справа!

Я такие схемы никогда не делаю. На мой взгляд они плохо читаются.
Нужно Руст. записывать для групповых линий. Для групповой линии Iрасч. рассчитывается от Руст.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузки. Активная или полная мощность
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 10:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 май 2014, 10:19
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
kashak писал(а):
В это сомнений нет :)
Вопрос в том, какую мощность писать при составлении схем в графе Руст.
Прикладываю пример схемы из актуального ГОСТа, 3-й столбец справа!

Я такие схемы никогда не делаю. На мой взгляд они плохо читаются.
Нужно Руст. записывать для групповых линий. Для групповой линии Iрасч. рассчитывается от Руст.

Формула для тока Iр=Sр/(√3Uн) и для группового и для итогового, с той разницей, что в итоговом токе учитывается Ки, разве не так?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузки. Активная или полная мощность
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 10:32 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kashak писал(а):
Формула для тока Iр=Sр/(√3Uн) и для группового и для итогового, с той разницей, что в итоговом токе учитывается Ки, разве не так?

Так, а что вас смущает? Для одиночного ЭП Ки=1. Например, если на одну группу повесить 5 рукосушителей, тогда Ки=0,5.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузки. Активная или полная мощность
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 11:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 май 2014, 10:19
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
kashak писал(а):
Формула для тока Iр=Sр/(√3Uн) и для группового и для итогового, с той разницей, что в итоговом токе учитывается Ки, разве не так?

Так, а что вас смущает? Для одиночного ЭП Ки=1. Например, если на одну группу повесить 5 рукосушителей, тогда Ки=0,5.

для группы из 5 рукосушителей будет наверно Ки=0,2?

Меня смущает что ток мы ищем от полной мощности, а пишем Руст. Вот следующий лист ГОСТа, красным обвел мощность в кВА. Зачем писать "Руст."?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузки. Активная или полная мощность
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 11:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kashak писал(а):
Меня смущает что ток мы ищем от полной мощности, а пишем Руст. Вот следующий лист ГОСТа, красным обвел мощность в кВА. Зачем писать "Руст."?

По поводу рукосущителей в ТКП 45-4.04-149-2009 (РБ) Кс=0,5 до 5 включительно, свыше 5 - 0,3.
Руст - видимо чтобы проще было посчитать общую установленную мощность щита.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузки. Активная или полная мощность
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 08:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
1 Ну форма в ГОСТе такая, ничего не поделать, следует указывать активную мощность, в кВт, а в кВА написали, дабы отметить, что именно для этого потребителя приведена полная мощность (зачем не знаю, с таким же успехом можно было перевести и в активную).
Все технические условия выдаются на запрашиваемую активную мощность, но не полную, с конкретными требованиями поддержания коэффициента мощности. Т.е. 100 кВт с cosf=0,8 даст S=125 кВА, а с cosf=0.95, S=105 кВА, где имеется возможность регулирования cosf, а следовательно изменять потребление полной мощности, с помощью устройств компенсации РМ.
2 не стоит путать коэффициент использования Ки и коэффициент одновременности работы Ко. Таким образом, работа 10 насосов с Ки=0,8 в итоге даст нам групповой Ки также 0,8. А вот уже исходя из эффективного числа электроприемников группы nэ и коэффициента использования группы можно определить коэффициент расчетной нагрузки Кр (иногда называют коэффициентом максимума нагрузки), который при малом количестве nэ является повышающим, при большом числе - понижающим.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика