Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 20 апр 2024, 13:38

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Подключение генераторной установки
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 05:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33
Сообщений: 59
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. Есть автоматическая котельная, без дежурного персонала. Необходимо подключить к котельной резервное питание в виде генераторной установки с автоматическим пуском. Понятно что надо подключить генератор на устройство ввода а точнее к АВР.
Вопрос1: Каким образов генератор понимает что к примеру на вводах полностью пропало напряжение и что ему (генератору) требуется включиться для подачи питания?
Вопрос2: Сколько кабелей от генератора должно идти к АВР один или два?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подключение генераторной установки
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 06:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
Здравствуйте. Есть автоматическая котельная, без дежурного персонала. Необходимо подключить к котельной резервное питание в виде генераторной установки с автоматическим пуском. Понятно что надо подключить генератор на устройство ввода а точнее к АВР.
Вопрос1: Каким образов генератор понимает что к примеру на вводах полностью пропало напряжение и что ему (генератору) требуется включиться для подачи питания?
Вопрос2: Сколько кабелей от генератора должно идти к АВР один или два?

Похожую тему я поднимал вроде на блоге и на форуме уже обсуждали. Надо искать...
Сначала нужно выбрать дизель-генератор и изучить его документацию. У многих есть встроенный АВР, который нужно использовать.
Может быть несколько способов запуска ДГА.
В любом случае должно быть реле напряжения, которое сигнализирует ДГА о наличии (отсутствии) напряжения.
Если основной ввод у вас уже заведен в котельную, то кроме резервного ввода до ДГА, нужно вести контрольный кабель или даже 2. Я брал один кабель: по нему идет контроль напряжения и заряд аккумулятора.
Если же сети еще не заведены, то питающий кабель можно завести сразу на ДГА (при наличии АВР) и тогда не нужен уже контрольный кабель. А далее с ДГА уже на котельную.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение генераторной установки
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 06:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33
Сообщений: 59
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В моем случае ввод уже заведен и котельная давно работает. Значит я ставлю реле контроля фаз, от него при помощи контрольного кабеля на автоматику ДГА подаю сигнал о наличии или исчезновении напряжения на вводах, если напряжение на обоих вводах пропадает, то подается сигнал на включение ДГА. Силовой кабель с ДГА подключаю к АВР вводного щита. А что за аккумулятор вы имели в виду когда писали о заряде аккумулятора?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение генераторной установки
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 07:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
В моем случае ввод уже заведен и котельная давно работает. Значит я ставлю реле контроля фаз, от него при помощи контрольного кабеля на автоматику ДГА подаю сигнал о наличии или исчезновении напряжения на вводах, если напряжение на обоих вводах пропадает, то подается сигнал на включение ДГА. Силовой кабель с ДГА подключаю к АВР вводного щита. А что за аккумулятор вы имели в виду когда писали о заряде аккумулятора?

У вас сейчас 2 рабочих ввода + хотите еще ДГА, правильно я вас понял?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение генераторной установки
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 07:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33
Сообщений: 59
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Да, все верно. Точнее хочет заказчик ))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение генераторной установки
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 07:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
Да, все верно. Точнее хочет заказчик ))

Ставите в ВРУ блок АВР с тремя вводами. На 3-й ввод АВР заводите ДГА. Дополнительно ведете кабель, думаю 5-6 жил сечением 2,5 хватит: 2 или 3 жилы включение (отключение) ДГА, т.е. запуск и 3 жилы подзаряд аккумуляторной батареи и обогрев картера. Нужно смотреть документацию.
Чтобы запустить ДГА, как и любой двигатель нужен аккумулятор, который должен иметь возможность подзаряда, а также в зимнее время используется подогрев масла в двигателе ДГА.
Примерно так :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение генераторной установки
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 08:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33
Сообщений: 59
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По поводу включения ДГА и аккумулятора все понятно. А вот с АВР посложнее. Я видел этот шкаф сам, там вобщем все на одной панели, как обычно приходят два питающих кабеля черз вводные автоматы, далее идут контакторы, что в принципе и является по моему АВРом (для автоматического переключения вводов). Я к чему все это, поставить новое АВР с тремя вводами наверное будет не просто, это надо все оборудование снимать и заново монтировать на панель. А что представляет собой АВР с тремя вводами? (с двумя мне ясно, по сути два контактора) Где можно посмотреть схемы таких АВР?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение генераторной установки
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 08:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
По поводу включения ДГА и аккумулятора все понятно. А вот с АВР посложнее. Я видел этот шкаф сам, там вобщем все на одной панели, как обычно приходят два питающих кабеля черз вводные автоматы, далее идут контакторы, что в принципе и является по моему АВРом (для автоматического переключения вводов). Я к чему все это, поставить новое АВР с тремя вводами наверное будет не просто, это надо все оборудование снимать и заново монтировать на панель. А что представляет собой АВР с тремя вводами? (с двумя мне ясно, по сути два контактора) Где можно посмотреть схемы таких АВР?

Логикой будут отличаться.
У вас одна секция или две? Второй ввод находится в резерве или тоже работает?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение генераторной установки
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 08:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33
Сообщений: 59
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Честно сказать не уточнял работает ли второй ввод или нет. Я думаю что должен работать, потому как в котельной стоят четыре очень мощных котла и судя по диаметру вводных кабелей, один кабель не сможет справиться с такой нагрузкой. Что подразумевается под одной секцией или две??


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение генераторной установки
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 08:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
Честно сказать не уточнял работает ли второй ввод или нет. Я думаю что должен работать, потому как в котельной стоят четыре очень мощных котла и судя по диаметру вводных кабелей, один кабель не сможет справиться с такой нагрузкой. Что подразумевается под одной секцией или две??

Две секции - это значит, что вся нагрузка разбивается на две части. В нормальном режиме 1-я секция подключена к 1-му вводу, 2-я секция - ко второму. Если один из вводов выходит из строя обе секции подключаются к рабочему вводу.
Каждый ввод должен выдерживать ток обеих секций!!
В случае с одной секцией все проще. Один из вводов находится в резерве и не работает...ждет пока выйдет из строя основной ввод.
А у вас ДГА ставится на всю котельную или только на определенные ЭП?
Чтобы правильно сделать схему нужно четко поставить задачу и знать схему вашего АВР.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика