Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Подключение генераторной установки http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=3312 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Аболмазов Игорь [ 05 сен 2014, 05:42 ] |
Заголовок сообщения: | Подключение генераторной установки |
Здравствуйте. Есть автоматическая котельная, без дежурного персонала. Необходимо подключить к котельной резервное питание в виде генераторной установки с автоматическим пуском. Понятно что надо подключить генератор на устройство ввода а точнее к АВР. Вопрос1: Каким образов генератор понимает что к примеру на вводах полностью пропало напряжение и что ему (генератору) требуется включиться для подачи питания? Вопрос2: Сколько кабелей от генератора должно идти к АВР один или два? |
Автор: | k-igor [ 05 сен 2014, 06:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение генераторной установки |
Аболмазов Игорь писал(а): Здравствуйте. Есть автоматическая котельная, без дежурного персонала. Необходимо подключить к котельной резервное питание в виде генераторной установки с автоматическим пуском. Понятно что надо подключить генератор на устройство ввода а точнее к АВР. Вопрос1: Каким образов генератор понимает что к примеру на вводах полностью пропало напряжение и что ему (генератору) требуется включиться для подачи питания? Вопрос2: Сколько кабелей от генератора должно идти к АВР один или два? Похожую тему я поднимал вроде на блоге и на форуме уже обсуждали. Надо искать... Сначала нужно выбрать дизель-генератор и изучить его документацию. У многих есть встроенный АВР, который нужно использовать. Может быть несколько способов запуска ДГА. В любом случае должно быть реле напряжения, которое сигнализирует ДГА о наличии (отсутствии) напряжения. Если основной ввод у вас уже заведен в котельную, то кроме резервного ввода до ДГА, нужно вести контрольный кабель или даже 2. Я брал один кабель: по нему идет контроль напряжения и заряд аккумулятора. Если же сети еще не заведены, то питающий кабель можно завести сразу на ДГА (при наличии АВР) и тогда не нужен уже контрольный кабель. А далее с ДГА уже на котельную. |
Автор: | Аболмазов Игорь [ 05 сен 2014, 06:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение генераторной установки |
В моем случае ввод уже заведен и котельная давно работает. Значит я ставлю реле контроля фаз, от него при помощи контрольного кабеля на автоматику ДГА подаю сигнал о наличии или исчезновении напряжения на вводах, если напряжение на обоих вводах пропадает, то подается сигнал на включение ДГА. Силовой кабель с ДГА подключаю к АВР вводного щита. А что за аккумулятор вы имели в виду когда писали о заряде аккумулятора? |
Автор: | k-igor [ 05 сен 2014, 07:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение генераторной установки |
Аболмазов Игорь писал(а): В моем случае ввод уже заведен и котельная давно работает. Значит я ставлю реле контроля фаз, от него при помощи контрольного кабеля на автоматику ДГА подаю сигнал о наличии или исчезновении напряжения на вводах, если напряжение на обоих вводах пропадает, то подается сигнал на включение ДГА. Силовой кабель с ДГА подключаю к АВР вводного щита. А что за аккумулятор вы имели в виду когда писали о заряде аккумулятора? У вас сейчас 2 рабочих ввода + хотите еще ДГА, правильно я вас понял? |
Автор: | Аболмазов Игорь [ 05 сен 2014, 07:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение генераторной установки |
Да, все верно. Точнее хочет заказчик )) |
Автор: | k-igor [ 05 сен 2014, 07:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение генераторной установки |
Аболмазов Игорь писал(а): Да, все верно. Точнее хочет заказчик )) Ставите в ВРУ блок АВР с тремя вводами. На 3-й ввод АВР заводите ДГА. Дополнительно ведете кабель, думаю 5-6 жил сечением 2,5 хватит: 2 или 3 жилы включение (отключение) ДГА, т.е. запуск и 3 жилы подзаряд аккумуляторной батареи и обогрев картера. Нужно смотреть документацию. Чтобы запустить ДГА, как и любой двигатель нужен аккумулятор, который должен иметь возможность подзаряда, а также в зимнее время используется подогрев масла в двигателе ДГА. Примерно так |
Автор: | Аболмазов Игорь [ 05 сен 2014, 08:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение генераторной установки |
По поводу включения ДГА и аккумулятора все понятно. А вот с АВР посложнее. Я видел этот шкаф сам, там вобщем все на одной панели, как обычно приходят два питающих кабеля черз вводные автоматы, далее идут контакторы, что в принципе и является по моему АВРом (для автоматического переключения вводов). Я к чему все это, поставить новое АВР с тремя вводами наверное будет не просто, это надо все оборудование снимать и заново монтировать на панель. А что представляет собой АВР с тремя вводами? (с двумя мне ясно, по сути два контактора) Где можно посмотреть схемы таких АВР? |
Автор: | k-igor [ 05 сен 2014, 08:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение генераторной установки |
Аболмазов Игорь писал(а): По поводу включения ДГА и аккумулятора все понятно. А вот с АВР посложнее. Я видел этот шкаф сам, там вобщем все на одной панели, как обычно приходят два питающих кабеля черз вводные автоматы, далее идут контакторы, что в принципе и является по моему АВРом (для автоматического переключения вводов). Я к чему все это, поставить новое АВР с тремя вводами наверное будет не просто, это надо все оборудование снимать и заново монтировать на панель. А что представляет собой АВР с тремя вводами? (с двумя мне ясно, по сути два контактора) Где можно посмотреть схемы таких АВР? Логикой будут отличаться. У вас одна секция или две? Второй ввод находится в резерве или тоже работает? |
Автор: | Аболмазов Игорь [ 05 сен 2014, 08:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение генераторной установки |
Честно сказать не уточнял работает ли второй ввод или нет. Я думаю что должен работать, потому как в котельной стоят четыре очень мощных котла и судя по диаметру вводных кабелей, один кабель не сможет справиться с такой нагрузкой. Что подразумевается под одной секцией или две?? |
Автор: | k-igor [ 05 сен 2014, 08:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение генераторной установки |
Аболмазов Игорь писал(а): Честно сказать не уточнял работает ли второй ввод или нет. Я думаю что должен работать, потому как в котельной стоят четыре очень мощных котла и судя по диаметру вводных кабелей, один кабель не сможет справиться с такой нагрузкой. Что подразумевается под одной секцией или две?? Две секции - это значит, что вся нагрузка разбивается на две части. В нормальном режиме 1-я секция подключена к 1-му вводу, 2-я секция - ко второму. Если один из вводов выходит из строя обе секции подключаются к рабочему вводу. Каждый ввод должен выдерживать ток обеих секций!! В случае с одной секцией все проще. Один из вводов находится в резерве и не работает...ждет пока выйдет из строя основной ввод. А у вас ДГА ставится на всю котельную или только на определенные ЭП? Чтобы правильно сделать схему нужно четко поставить задачу и знать схему вашего АВР. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |