Заголовок сообщения: Подключение генераторной установки
Добавлено: 05 сен 2014, 05:42
Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33 Сообщений: 59 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. Есть автоматическая котельная, без дежурного персонала. Необходимо подключить к котельной резервное питание в виде генераторной установки с автоматическим пуском. Понятно что надо подключить генератор на устройство ввода а точнее к АВР. Вопрос1: Каким образов генератор понимает что к примеру на вводах полностью пропало напряжение и что ему (генератору) требуется включиться для подачи питания? Вопрос2: Сколько кабелей от генератора должно идти к АВР один или два?
Заголовок сообщения: Re: Подключение генераторной установки
Добавлено: 05 сен 2014, 06:22
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
Здравствуйте. Есть автоматическая котельная, без дежурного персонала. Необходимо подключить к котельной резервное питание в виде генераторной установки с автоматическим пуском. Понятно что надо подключить генератор на устройство ввода а точнее к АВР. Вопрос1: Каким образов генератор понимает что к примеру на вводах полностью пропало напряжение и что ему (генератору) требуется включиться для подачи питания? Вопрос2: Сколько кабелей от генератора должно идти к АВР один или два?
Похожую тему я поднимал вроде на блоге и на форуме уже обсуждали. Надо искать... Сначала нужно выбрать дизель-генератор и изучить его документацию. У многих есть встроенный АВР, который нужно использовать. Может быть несколько способов запуска ДГА. В любом случае должно быть реле напряжения, которое сигнализирует ДГА о наличии (отсутствии) напряжения. Если основной ввод у вас уже заведен в котельную, то кроме резервного ввода до ДГА, нужно вести контрольный кабель или даже 2. Я брал один кабель: по нему идет контроль напряжения и заряд аккумулятора. Если же сети еще не заведены, то питающий кабель можно завести сразу на ДГА (при наличии АВР) и тогда не нужен уже контрольный кабель. А далее с ДГА уже на котельную.
Заголовок сообщения: Re: Подключение генераторной установки
Добавлено: 05 сен 2014, 06:32
Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33 Сообщений: 59 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
В моем случае ввод уже заведен и котельная давно работает. Значит я ставлю реле контроля фаз, от него при помощи контрольного кабеля на автоматику ДГА подаю сигнал о наличии или исчезновении напряжения на вводах, если напряжение на обоих вводах пропадает, то подается сигнал на включение ДГА. Силовой кабель с ДГА подключаю к АВР вводного щита. А что за аккумулятор вы имели в виду когда писали о заряде аккумулятора?
Заголовок сообщения: Re: Подключение генераторной установки
Добавлено: 05 сен 2014, 07:02
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
В моем случае ввод уже заведен и котельная давно работает. Значит я ставлю реле контроля фаз, от него при помощи контрольного кабеля на автоматику ДГА подаю сигнал о наличии или исчезновении напряжения на вводах, если напряжение на обоих вводах пропадает, то подается сигнал на включение ДГА. Силовой кабель с ДГА подключаю к АВР вводного щита. А что за аккумулятор вы имели в виду когда писали о заряде аккумулятора?
У вас сейчас 2 рабочих ввода + хотите еще ДГА, правильно я вас понял?
Заголовок сообщения: Re: Подключение генераторной установки
Добавлено: 05 сен 2014, 07:38
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
Да, все верно. Точнее хочет заказчик ))
Ставите в ВРУ блок АВР с тремя вводами. На 3-й ввод АВР заводите ДГА. Дополнительно ведете кабель, думаю 5-6 жил сечением 2,5 хватит: 2 или 3 жилы включение (отключение) ДГА, т.е. запуск и 3 жилы подзаряд аккумуляторной батареи и обогрев картера. Нужно смотреть документацию. Чтобы запустить ДГА, как и любой двигатель нужен аккумулятор, который должен иметь возможность подзаряда, а также в зимнее время используется подогрев масла в двигателе ДГА. Примерно так
Заголовок сообщения: Re: Подключение генераторной установки
Добавлено: 05 сен 2014, 08:00
Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33 Сообщений: 59 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
По поводу включения ДГА и аккумулятора все понятно. А вот с АВР посложнее. Я видел этот шкаф сам, там вобщем все на одной панели, как обычно приходят два питающих кабеля черз вводные автоматы, далее идут контакторы, что в принципе и является по моему АВРом (для автоматического переключения вводов). Я к чему все это, поставить новое АВР с тремя вводами наверное будет не просто, это надо все оборудование снимать и заново монтировать на панель. А что представляет собой АВР с тремя вводами? (с двумя мне ясно, по сути два контактора) Где можно посмотреть схемы таких АВР?
Заголовок сообщения: Re: Подключение генераторной установки
Добавлено: 05 сен 2014, 08:35
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
По поводу включения ДГА и аккумулятора все понятно. А вот с АВР посложнее. Я видел этот шкаф сам, там вобщем все на одной панели, как обычно приходят два питающих кабеля черз вводные автоматы, далее идут контакторы, что в принципе и является по моему АВРом (для автоматического переключения вводов). Я к чему все это, поставить новое АВР с тремя вводами наверное будет не просто, это надо все оборудование снимать и заново монтировать на панель. А что представляет собой АВР с тремя вводами? (с двумя мне ясно, по сути два контактора) Где можно посмотреть схемы таких АВР?
Логикой будут отличаться. У вас одна секция или две? Второй ввод находится в резерве или тоже работает?
Заголовок сообщения: Re: Подключение генераторной установки
Добавлено: 05 сен 2014, 08:40
Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33 Сообщений: 59 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Честно сказать не уточнял работает ли второй ввод или нет. Я думаю что должен работать, потому как в котельной стоят четыре очень мощных котла и судя по диаметру вводных кабелей, один кабель не сможет справиться с такой нагрузкой. Что подразумевается под одной секцией или две??
Заголовок сообщения: Re: Подключение генераторной установки
Добавлено: 05 сен 2014, 08:51
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
Честно сказать не уточнял работает ли второй ввод или нет. Я думаю что должен работать, потому как в котельной стоят четыре очень мощных котла и судя по диаметру вводных кабелей, один кабель не сможет справиться с такой нагрузкой. Что подразумевается под одной секцией или две??
Две секции - это значит, что вся нагрузка разбивается на две части. В нормальном режиме 1-я секция подключена к 1-му вводу, 2-я секция - ко второму. Если один из вводов выходит из строя обе секции подключаются к рабочему вводу. Каждый ввод должен выдерживать ток обеих секций!! В случае с одной секцией все проще. Один из вводов находится в резерве и не работает...ждет пока выйдет из строя основной ввод. А у вас ДГА ставится на всю котельную или только на определенные ЭП? Чтобы правильно сделать схему нужно четко поставить задачу и знать схему вашего АВР.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения