Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 09:09

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Перекос напряжений
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 12:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 сен 2014, 12:06
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пожалуйста, помогите разобраться с проблемой.
В садовом товариществе стоит КТП. Трансформатор ТМГ160. От КТП по низкой уходят 3 фидера (Кабель в земле ААБл 3х70 длина около 100 м, рабочий ноль по по алюминевой оболочке кабеля, затем переход на воздушку с проводами СИП 3х70 +1х70 до домов). Без нагрузки на шинах по низкой стороне 226v по всем фазам. Подключение нагрузки дает перекос по напряжению
пример 1: фаза А B C, Ток 23 50 38, U 238 217 220
пример 2: фаза А B C, Ток 39 45 25, U 211 215 235
Были зафиксированы напряжения при не самых больших нагрузках на разных фазах 196 и 252 v. Самая стабильная фаза В, которая, как правило, больше нагружена, чем остальные фазы.
Трансформатор на днях проверяли энергетики (заземление, сопротивления, утечки и т.п.). Замечаний нет.
Мое мнение, если сеть нормальная, то при таких нагрузках напряжения не должны так скакать. Больше нагрузка, меньше напряжение и. т.д. А у нас никакой системы нет. Может с рабочим нулем нелады? Он не компенсирует перекосы? Хотелось бы услышать мнение тех, кто сталкивался с подобными проблемами. Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Перекос напряжений
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 13:30 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Рафаэль писал(а):
Пожалуйста, помогите разобраться с проблемой.
В садовом товариществе стоит КТП. Трансформатор ТМГ160. От КТП по низкой уходят 3 фидера (Кабель в земле ААБл 3х70 длина около 100 м, рабочий ноль по по алюминевой оболочке кабеля, затем переход на воздушку с проводами СИП 3х70 +1х70 до домов). Без нагрузки на шинах по низкой стороне 226v по всем фазам. Подключение нагрузки дает перекос по напряжению
пример 1: фаза А B C, Ток 23 50 38, U 238 217 220
пример 2: фаза А B C, Ток 39 45 25, U 211 215 235
Были зафиксированы напряжения при не самых больших нагрузках на разных фазах 196 и 252 v. Самая стабильная фаза В, которая, как правило, больше нагружена, чем остальные фазы.
Трансформатор на днях проверяли энергетики (заземление, сопротивления, утечки и т.п.). Замечаний нет.
Мое мнение, если сеть нормальная, то при таких нагрузках напряжения не должны так скакать. Больше нагрузка, меньше напряжение и. т.д. А у нас никакой системы нет. Может с рабочим нулем нелады? Он не компенсирует перекосы? Хотелось бы услышать мнение тех, кто сталкивался с подобными проблемами. Спасибо.

1 Допустим трансформатор, КЛ, ВЛ у вас в порядке. Возможно нужно немного разгрузить фазу В.
2 Почему трехжильный кабель взяли ААБл 3х70?
ПУЭ допускает такое, но сейчас так не делают.
Цитата:
2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода.

3 Проверяли повторное заземление опор ВЛ?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Перекос напряжений
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 13:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 сен 2014, 12:06
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Кабель закопан 16 лет назад. Тогда это было нормально. Воздушку поменяли на СИП год назад.
Повторное заземление опор ВЛ не проверяли. Думаем над этим.
Фазу В и нагрузки вообще попытаемся выровнять, но опять же, чисто теоретически нормальная система электроснабжения, особенно на небольших нагрузках, не должна так реагировать на перекосы по нагрузкам.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Перекос напряжений
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 14:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Рафаэль писал(а):
Кабель закопан 16 лет назад. Тогда это было нормально. Воздушку поменяли на СИП год назад.
Повторное заземление опор ВЛ не проверяли. Думаем над этим.
Фазу В и нагрузки вообще попытаемся выровнять, но опять же, чисто теоретически нормальная система электроснабжения, особенно на небольших нагрузках, не должна так реагировать на перекосы по нагрузкам.

Проверьте заземление опор, если все в норме будем дальше думать.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Перекос напряжений
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 15:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 сен 2014, 12:06
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Проверим. Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика