Перекос напряжений
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=3307
Страница 1 из 1

Автор:  Рафаэль [ 03 сен 2014, 12:35 ]
Заголовок сообщения:  Перекос напряжений

Пожалуйста, помогите разобраться с проблемой.
В садовом товариществе стоит КТП. Трансформатор ТМГ160. От КТП по низкой уходят 3 фидера (Кабель в земле ААБл 3х70 длина около 100 м, рабочий ноль по по алюминевой оболочке кабеля, затем переход на воздушку с проводами СИП 3х70 +1х70 до домов). Без нагрузки на шинах по низкой стороне 226v по всем фазам. Подключение нагрузки дает перекос по напряжению
пример 1: фаза А B C, Ток 23 50 38, U 238 217 220
пример 2: фаза А B C, Ток 39 45 25, U 211 215 235
Были зафиксированы напряжения при не самых больших нагрузках на разных фазах 196 и 252 v. Самая стабильная фаза В, которая, как правило, больше нагружена, чем остальные фазы.
Трансформатор на днях проверяли энергетики (заземление, сопротивления, утечки и т.п.). Замечаний нет.
Мое мнение, если сеть нормальная, то при таких нагрузках напряжения не должны так скакать. Больше нагрузка, меньше напряжение и. т.д. А у нас никакой системы нет. Может с рабочим нулем нелады? Он не компенсирует перекосы? Хотелось бы услышать мнение тех, кто сталкивался с подобными проблемами. Спасибо.

Автор:  k-igor [ 03 сен 2014, 13:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Перекос напряжений

Рафаэль писал(а):
Пожалуйста, помогите разобраться с проблемой.
В садовом товариществе стоит КТП. Трансформатор ТМГ160. От КТП по низкой уходят 3 фидера (Кабель в земле ААБл 3х70 длина около 100 м, рабочий ноль по по алюминевой оболочке кабеля, затем переход на воздушку с проводами СИП 3х70 +1х70 до домов). Без нагрузки на шинах по низкой стороне 226v по всем фазам. Подключение нагрузки дает перекос по напряжению
пример 1: фаза А B C, Ток 23 50 38, U 238 217 220
пример 2: фаза А B C, Ток 39 45 25, U 211 215 235
Были зафиксированы напряжения при не самых больших нагрузках на разных фазах 196 и 252 v. Самая стабильная фаза В, которая, как правило, больше нагружена, чем остальные фазы.
Трансформатор на днях проверяли энергетики (заземление, сопротивления, утечки и т.п.). Замечаний нет.
Мое мнение, если сеть нормальная, то при таких нагрузках напряжения не должны так скакать. Больше нагрузка, меньше напряжение и. т.д. А у нас никакой системы нет. Может с рабочим нулем нелады? Он не компенсирует перекосы? Хотелось бы услышать мнение тех, кто сталкивался с подобными проблемами. Спасибо.

1 Допустим трансформатор, КЛ, ВЛ у вас в порядке. Возможно нужно немного разгрузить фазу В.
2 Почему трехжильный кабель взяли ААБл 3х70?
ПУЭ допускает такое, но сейчас так не делают.
Цитата:
2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода.

3 Проверяли повторное заземление опор ВЛ?

Автор:  Рафаэль [ 03 сен 2014, 13:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Перекос напряжений

Кабель закопан 16 лет назад. Тогда это было нормально. Воздушку поменяли на СИП год назад.
Повторное заземление опор ВЛ не проверяли. Думаем над этим.
Фазу В и нагрузки вообще попытаемся выровнять, но опять же, чисто теоретически нормальная система электроснабжения, особенно на небольших нагрузках, не должна так реагировать на перекосы по нагрузкам.

Автор:  k-igor [ 03 сен 2014, 14:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Перекос напряжений

Рафаэль писал(а):
Кабель закопан 16 лет назад. Тогда это было нормально. Воздушку поменяли на СИП год назад.
Повторное заземление опор ВЛ не проверяли. Думаем над этим.
Фазу В и нагрузки вообще попытаемся выровнять, но опять же, чисто теоретически нормальная система электроснабжения, особенно на небольших нагрузках, не должна так реагировать на перекосы по нагрузкам.

Проверьте заземление опор, если все в норме будем дальше думать.

Автор:  Рафаэль [ 03 сен 2014, 15:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Перекос напряжений

Проверим. Спасибо.