Заголовок сообщения: | Перекос напряжений |
Пожалуйста, помогите разобраться с проблемой. В садовом товариществе стоит КТП. Трансформатор ТМГ160. От КТП по низкой уходят 3 фидера (Кабель в земле ААБл 3х70 длина около 100 м, рабочий ноль по по алюминевой оболочке кабеля, затем переход на воздушку с проводами СИП 3х70 +1х70 до домов). Без нагрузки на шинах по низкой стороне 226v по всем фазам. Подключение нагрузки дает перекос по напряжению пример 1: фаза А B C, Ток 23 50 38, U 238 217 220 пример 2: фаза А B C, Ток 39 45 25, U 211 215 235 Были зафиксированы напряжения при не самых больших нагрузках на разных фазах 196 и 252 v. Самая стабильная фаза В, которая, как правило, больше нагружена, чем остальные фазы. Трансформатор на днях проверяли энергетики (заземление, сопротивления, утечки и т.п.). Замечаний нет. Мое мнение, если сеть нормальная, то при таких нагрузках напряжения не должны так скакать. Больше нагрузка, меньше напряжение и. т.д. А у нас никакой системы нет. Может с рабочим нулем нелады? Он не компенсирует перекосы? Хотелось бы услышать мнение тех, кто сталкивался с подобными проблемами. Спасибо. |
Автор: | k-igor [ 03 сен 2014, 13:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Перекос напряжений |
Рафаэль писал(а): Пожалуйста, помогите разобраться с проблемой. В садовом товариществе стоит КТП. Трансформатор ТМГ160. От КТП по низкой уходят 3 фидера (Кабель в земле ААБл 3х70 длина около 100 м, рабочий ноль по по алюминевой оболочке кабеля, затем переход на воздушку с проводами СИП 3х70 +1х70 до домов). Без нагрузки на шинах по низкой стороне 226v по всем фазам. Подключение нагрузки дает перекос по напряжению пример 1: фаза А B C, Ток 23 50 38, U 238 217 220 пример 2: фаза А B C, Ток 39 45 25, U 211 215 235 Были зафиксированы напряжения при не самых больших нагрузках на разных фазах 196 и 252 v. Самая стабильная фаза В, которая, как правило, больше нагружена, чем остальные фазы. Трансформатор на днях проверяли энергетики (заземление, сопротивления, утечки и т.п.). Замечаний нет. Мое мнение, если сеть нормальная, то при таких нагрузках напряжения не должны так скакать. Больше нагрузка, меньше напряжение и. т.д. А у нас никакой системы нет. Может с рабочим нулем нелады? Он не компенсирует перекосы? Хотелось бы услышать мнение тех, кто сталкивался с подобными проблемами. Спасибо. 1 Допустим трансформатор, КЛ, ВЛ у вас в порядке. Возможно нужно немного разгрузить фазу В. 2 Почему трехжильный кабель взяли ААБл 3х70? ПУЭ допускает такое, но сейчас так не делают. Цитата: 2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода. 3 Проверяли повторное заземление опор ВЛ? |
Автор: | Рафаэль [ 03 сен 2014, 13:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Перекос напряжений |
Кабель закопан 16 лет назад. Тогда это было нормально. Воздушку поменяли на СИП год назад. Повторное заземление опор ВЛ не проверяли. Думаем над этим. Фазу В и нагрузки вообще попытаемся выровнять, но опять же, чисто теоретически нормальная система электроснабжения, особенно на небольших нагрузках, не должна так реагировать на перекосы по нагрузкам. |
Автор: | k-igor [ 03 сен 2014, 14:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Перекос напряжений |
Рафаэль писал(а): Кабель закопан 16 лет назад. Тогда это было нормально. Воздушку поменяли на СИП год назад. Повторное заземление опор ВЛ не проверяли. Думаем над этим. Фазу В и нагрузки вообще попытаемся выровнять, но опять же, чисто теоретически нормальная система электроснабжения, особенно на небольших нагрузках, не должна так реагировать на перекосы по нагрузкам. Проверьте заземление опор, если все в норме будем дальше думать. |
Автор: | Рафаэль [ 03 сен 2014, 15:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Перекос напряжений |
Проверим. Спасибо. |