 Заголовок сообщения: Перекос напряжений
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 12:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 сен 2014, 12:06
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пожалуйста, помогите разобраться с проблемой.
В садовом товариществе стоит КТП. Трансформатор ТМГ160. От КТП по низкой уходят 3 фидера (Кабель в земле ААБл 3х70 длина около 100 м, рабочий ноль по по алюминевой оболочке кабеля, затем переход на воздушку с проводами СИП 3х70 +1х70 до домов). Без нагрузки на шинах по низкой стороне 226v по всем фазам. Подключение нагрузки дает перекос по напряжению
пример 1: фаза А B C, Ток 23 50 38, U 238 217 220
пример 2: фаза А B C, Ток 39 45 25, U 211 215 235
Были зафиксированы напряжения при не самых больших нагрузках на разных фазах 196 и 252 v. Самая стабильная фаза В, которая, как правило, больше нагружена, чем остальные фазы.
Трансформатор на днях проверяли энергетики (заземление, сопротивления, утечки и т.п.). Замечаний нет.
Мое мнение, если сеть нормальная, то при таких нагрузках напряжения не должны так скакать. Больше нагрузка, меньше напряжение и. т.д. А у нас никакой системы нет. Может с рабочим нулем нелады? Он не компенсирует перекосы? Хотелось бы услышать мнение тех, кто сталкивался с подобными проблемами. Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Перекос напряжений
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 13:30 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Рафаэль писал(а):
Пожалуйста, помогите разобраться с проблемой.
В садовом товариществе стоит КТП. Трансформатор ТМГ160. От КТП по низкой уходят 3 фидера (Кабель в земле ААБл 3х70 длина около 100 м, рабочий ноль по по алюминевой оболочке кабеля, затем переход на воздушку с проводами СИП 3х70 +1х70 до домов). Без нагрузки на шинах по низкой стороне 226v по всем фазам. Подключение нагрузки дает перекос по напряжению
пример 1: фаза А B C, Ток 23 50 38, U 238 217 220
пример 2: фаза А B C, Ток 39 45 25, U 211 215 235
Были зафиксированы напряжения при не самых больших нагрузках на разных фазах 196 и 252 v. Самая стабильная фаза В, которая, как правило, больше нагружена, чем остальные фазы.
Трансформатор на днях проверяли энергетики (заземление, сопротивления, утечки и т.п.). Замечаний нет.
Мое мнение, если сеть нормальная, то при таких нагрузках напряжения не должны так скакать. Больше нагрузка, меньше напряжение и. т.д. А у нас никакой системы нет. Может с рабочим нулем нелады? Он не компенсирует перекосы? Хотелось бы услышать мнение тех, кто сталкивался с подобными проблемами. Спасибо.

1 Допустим трансформатор, КЛ, ВЛ у вас в порядке. Возможно нужно немного разгрузить фазу В.
2 Почему трехжильный кабель взяли ААБл 3х70?
ПУЭ допускает такое, но сейчас так не делают.
Цитата:
2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода.

3 Проверяли повторное заземление опор ВЛ?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Перекос напряжений
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 13:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 сен 2014, 12:06
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Кабель закопан 16 лет назад. Тогда это было нормально. Воздушку поменяли на СИП год назад.
Повторное заземление опор ВЛ не проверяли. Думаем над этим.
Фазу В и нагрузки вообще попытаемся выровнять, но опять же, чисто теоретически нормальная система электроснабжения, особенно на небольших нагрузках, не должна так реагировать на перекосы по нагрузкам.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Перекос напряжений
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 14:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Рафаэль писал(а):
Кабель закопан 16 лет назад. Тогда это было нормально. Воздушку поменяли на СИП год назад.
Повторное заземление опор ВЛ не проверяли. Думаем над этим.
Фазу В и нагрузки вообще попытаемся выровнять, но опять же, чисто теоретически нормальная система электроснабжения, особенно на небольших нагрузках, не должна так реагировать на перекосы по нагрузкам.

Проверьте заземление опор, если все в норме будем дальше думать.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Перекос напряжений
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 15:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 сен 2014, 12:06
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Проверим. Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика