Автор:  Сергей [ 02 сен 2014, 09:11 ]
Заголовок сообщения:  Хитрый Заказчик

Получили от Заказчика такое письмо (приведено ниже). Хотелось бы знать, у кого какие мысли по этому поводу.

Автор:  k-igor [ 02 сен 2014, 10:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Хитрый Заказчик

Сергей писал(а):
Получили от Заказчика такое письмо (приведено ниже). Хотелось бы знать, у кого какие мысли по этому поводу.

Перечитал 5 раз, так и не понял, что конкретно они имеют ввиду :)
Зачем им пусковые токи сети? Перед УПП пусковых токов практически не должно быть...

Автор:  Сергей [ 02 сен 2014, 15:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Хитрый Заказчик

Поставщик просит Заказчика предоставить максимально допустимые токовые нагрузки, чтобы подобрать устройство плавного пуска для двигателя 6 кВ (для выбора кратности ограничения пускового тока). Заказчик заведомо зная, что УПП не требуется и его не будет, требует эти данные от проектной организации, лишь бы угодить возможному поставщику подготовить ТКП и впоследствии провести тендер, т.к. остальные поставщики уже направили свои предложения с УПП.
Вопрос вот в чем: согласно технологии проектирования проектная организация подбирает оборудование и запрашивает у энергоснабжающей организации технические условия на технологическое присоединение и уже эта снабжающая организация решает: обеспечит их сеть (источник питания) электроснабжение запрашиваемой нагрузки или нет. В моем случае Заказчик сам выбирает оборудование, а расчет режимов работы существующей электрической сети просит выполнить не энергоснабжающей организации, которая будет обеспечивать электроснабжением, а проектной.

Автор:  Григорий___ [ 30 янв 2015, 07:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Хитрый Заказчик

Сергей писал(а):
Поставщик просит Заказчика предоставить максимально допустимые токовые нагрузки, чтобы подобрать устройство плавного пуска для двигателя 6 кВ (для выбора кратности ограничения пускового тока). Заказчик заведомо зная, что УПП не требуется и его не будет, требует эти данные от проектной организации, лишь бы угодить возможному поставщику подготовить ТКП и впоследствии провести тендер, т.к. остальные поставщики уже направили свои предложения с УПП.
Вопрос вот в чем: согласно технологии проектирования проектная организация подбирает оборудование и запрашивает у энергоснабжающей организации технические условия на технологическое присоединение и уже эта снабжающая организация решает: обеспечит их сеть (источник питания) электроснабжение запрашиваемой нагрузки или нет. В моем случае Заказчик сам выбирает оборудование, а расчет режимов работы существующей электрической сети просит выполнить не энергоснабжающей организации, которая будет обеспечивать электроснабжением, а проектной.


Токи до 2,5-3 раз увеличиваются. Это с УПП
Без УПП до 6 кратного...

Автор:  Сергей [ 30 янв 2015, 09:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Хитрый Заказчик

Григорий___ писал(а):

Токи до 2,5-3 раз увеличиваются. Это с УПП
Без УПП до 6 кратного...

То, о чем Вы сообщаете, ни для кого не новость. Речь о другом: Заказчик хочет видеть, при каких допустимых пусковых токах напряжение сети предприятия, а, соответственно, и посадка напряжения на шинах источника питания будет в пределах допустимых ГОСТ значений.

Автор:  cheeff [ 25 июл 2015, 12:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Хитрый Заказчик

ошибочно...