Получили от Заказчика такое письмо (приведено ниже). Хотелось бы знать, у кого какие мысли по этому поводу.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Хитрый Заказчик
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 10:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
Получили от Заказчика такое письмо (приведено ниже). Хотелось бы знать, у кого какие мысли по этому поводу.

Перечитал 5 раз, так и не понял, что конкретно они имеют ввиду :)
Зачем им пусковые токи сети? Перед УПП пусковых токов практически не должно быть...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Хитрый Заказчик
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 15:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Поставщик просит Заказчика предоставить максимально допустимые токовые нагрузки, чтобы подобрать устройство плавного пуска для двигателя 6 кВ (для выбора кратности ограничения пускового тока). Заказчик заведомо зная, что УПП не требуется и его не будет, требует эти данные от проектной организации, лишь бы угодить возможному поставщику подготовить ТКП и впоследствии провести тендер, т.к. остальные поставщики уже направили свои предложения с УПП.
Вопрос вот в чем: согласно технологии проектирования проектная организация подбирает оборудование и запрашивает у энергоснабжающей организации технические условия на технологическое присоединение и уже эта снабжающая организация решает: обеспечит их сеть (источник питания) электроснабжение запрашиваемой нагрузки или нет. В моем случае Заказчик сам выбирает оборудование, а расчет режимов работы существующей электрической сети просит выполнить не энергоснабжающей организации, которая будет обеспечивать электроснабжением, а проектной.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Хитрый Заказчик
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 07:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 янв 2015, 06:56
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Поставщик просит Заказчика предоставить максимально допустимые токовые нагрузки, чтобы подобрать устройство плавного пуска для двигателя 6 кВ (для выбора кратности ограничения пускового тока). Заказчик заведомо зная, что УПП не требуется и его не будет, требует эти данные от проектной организации, лишь бы угодить возможному поставщику подготовить ТКП и впоследствии провести тендер, т.к. остальные поставщики уже направили свои предложения с УПП.
Вопрос вот в чем: согласно технологии проектирования проектная организация подбирает оборудование и запрашивает у энергоснабжающей организации технические условия на технологическое присоединение и уже эта снабжающая организация решает: обеспечит их сеть (источник питания) электроснабжение запрашиваемой нагрузки или нет. В моем случае Заказчик сам выбирает оборудование, а расчет режимов работы существующей электрической сети просит выполнить не энергоснабжающей организации, которая будет обеспечивать электроснабжением, а проектной.


Токи до 2,5-3 раз увеличиваются. Это с УПП
Без УПП до 6 кратного...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Хитрый Заказчик
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 09:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Григорий___ писал(а):

Токи до 2,5-3 раз увеличиваются. Это с УПП
Без УПП до 6 кратного...

То, о чем Вы сообщаете, ни для кого не новость. Речь о другом: Заказчик хочет видеть, при каких допустимых пусковых токах напряжение сети предприятия, а, соответственно, и посадка напряжения на шинах источника питания будет в пределах допустимых ГОСТ значений.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Хитрый Заказчик
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 12:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16
Сообщений: 159
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
ошибочно...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика