Аболмазов Игорь писал(а):
Добрый день. Подскажите, как лучше и целесообразней запитать насосы установки пожаротушения? Делается стадия П склада с насоной пожаротушения, которая представляет собой закопанные 2 резервуара и тунель глубиной 8м на дне которого находятся 2 насоса по 75КкВт. Категория электроснабжения I. Как лучше запитать данные насосы от ВРУ склада или от ТП?? Ведь надо будет делать отдельный шкаф мощностью 150квт, запитывать его кабелем сечением 120мм кв. Где лучше расположить данный шкаф в помещении склада или в ТП??
От ТП тянете 2 кабеля, по месту ставите ВРУ с блоком АВР.