 Заголовок сообщения: Выбор мощности дизельгенератора для насоса с частотником
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 12:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 авг 2014, 12:35
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день, уважаемые коллеги!
Озадачились резервным энергоснабжением скважины жилого поселка.
Стоит насос 11 кВт Grundfos SP30-12 с частотным преобразователем Dunfoss Aqua Drive FC202 с плавным пуском.
Подскажите, как выбрать мощность дизельгенератора!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор мощности дизельгенератора для насоса с частотником
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 07:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Булатов писал(а):
Добрый день, уважаемые коллеги!
Озадачились резервным энергоснабжением скважины жилого поселка.
Стоит насос 11 кВт Grundfos SP30-12 с частотным преобразователем Dunfoss Aqua Drive FC202 с плавным пуском.
Подскажите, как выбрать мощность дизельгенератора!!!

1 Выбрать производителя.
2 Изучить линейку дизельгенараторов.
3 Выбрать ближайший подходящий. При этом резерв по мощности заложите не менее 20%.
Думаю где-то на 15кВт нужно, не менее. Это при условии что у вас пусковых токов не будет.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор мощности дизельгенератора для насоса с частотником
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 13:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 авг 2014, 12:35
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Извините, а можно уточнить, почему запас нужен 20%? А не 500?
Нас пугают не провалами по мощности, а искажениями, которые вносит частотник. Вроде как это может раскачать сам генератор...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор мощности дизельгенератора для насоса с частотником
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 14:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Булатов писал(а):
Извините, а можно уточнить, почему запас нужен 20%? А не 500?
Нас пугают не провалами по мощности, а искажениями, которые вносит частотник. Вроде как это может раскачать сам генератор...

500%? Это уже слишком :) А зечем больше?
Нужно смотреть характеристики конкретных дизель-генератоторов, т.к. реальная мощность у них может быть ниже заявленной как раз на эти 10-20%.
Поставьте необходимые фильтры на входе частотника и все должно быть нормально.
Кстати, на мой взгляд, лучше всего дизель-генератор выбирать по току, а не по мощности. Смотреть выходной ток дизель-генератора и потребляемый ток насоса.
Генератор получится для вашего насоса около 25-30 кВА, т.к. полная мощность насоса около 20кВА, в зависимости от коэффициента мощности.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика