Добрый день, уважаемые коллеги!
Озадачились резервным энергоснабжением скважины жилого поселка.
Стоит насос 11 кВт Grundfos SP30-12 с частотным преобразователем Dunfoss Aqua Drive FC202 с плавным пуском.
Подскажите, как выбрать мощность дизельгенератора!!!

Автор:  k-igor [ 12 авг 2014, 07:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор мощности дизельгенератора для насоса с частотником

Булатов писал(а):
Добрый день, уважаемые коллеги!
Озадачились резервным энергоснабжением скважины жилого поселка.
Стоит насос 11 кВт Grundfos SP30-12 с частотным преобразователем Dunfoss Aqua Drive FC202 с плавным пуском.
Подскажите, как выбрать мощность дизельгенератора!!!

1 Выбрать производителя.
2 Изучить линейку дизельгенараторов.
3 Выбрать ближайший подходящий. При этом резерв по мощности заложите не менее 20%.
Думаю где-то на 15кВт нужно, не менее. Это при условии что у вас пусковых токов не будет.

Автор:  Булатов [ 13 авг 2014, 13:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор мощности дизельгенератора для насоса с частотником

Извините, а можно уточнить, почему запас нужен 20%? А не 500?
Нас пугают не провалами по мощности, а искажениями, которые вносит частотник. Вроде как это может раскачать сам генератор...

Автор:  k-igor [ 13 авг 2014, 14:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор мощности дизельгенератора для насоса с частотником

Булатов писал(а):
Извините, а можно уточнить, почему запас нужен 20%? А не 500?
Нас пугают не провалами по мощности, а искажениями, которые вносит частотник. Вроде как это может раскачать сам генератор...

500%? Это уже слишком :) А зечем больше?
Нужно смотреть характеристики конкретных дизель-генератоторов, т.к. реальная мощность у них может быть ниже заявленной как раз на эти 10-20%.
Поставьте необходимые фильтры на входе частотника и все должно быть нормально.
Кстати, на мой взгляд, лучше всего дизель-генератор выбирать по току, а не по мощности. Смотреть выходной ток дизель-генератора и потребляемый ток насоса.
Генератор получится для вашего насоса около 25-30 кВА, т.к. полная мощность насоса около 20кВА, в зависимости от коэффициента мощности.