Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 29 мар 2024, 15:06

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Выбор мощности дизельгенератора для насоса с частотником
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 12:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 авг 2014, 12:35
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день, уважаемые коллеги!
Озадачились резервным энергоснабжением скважины жилого поселка.
Стоит насос 11 кВт Grundfos SP30-12 с частотным преобразователем Dunfoss Aqua Drive FC202 с плавным пуском.
Подскажите, как выбрать мощность дизельгенератора!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор мощности дизельгенератора для насоса с частотником
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 07:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Булатов писал(а):
Добрый день, уважаемые коллеги!
Озадачились резервным энергоснабжением скважины жилого поселка.
Стоит насос 11 кВт Grundfos SP30-12 с частотным преобразователем Dunfoss Aqua Drive FC202 с плавным пуском.
Подскажите, как выбрать мощность дизельгенератора!!!

1 Выбрать производителя.
2 Изучить линейку дизельгенараторов.
3 Выбрать ближайший подходящий. При этом резерв по мощности заложите не менее 20%.
Думаю где-то на 15кВт нужно, не менее. Это при условии что у вас пусковых токов не будет.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор мощности дизельгенератора для насоса с частотником
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 13:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 авг 2014, 12:35
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Извините, а можно уточнить, почему запас нужен 20%? А не 500?
Нас пугают не провалами по мощности, а искажениями, которые вносит частотник. Вроде как это может раскачать сам генератор...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор мощности дизельгенератора для насоса с частотником
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 14:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Булатов писал(а):
Извините, а можно уточнить, почему запас нужен 20%? А не 500?
Нас пугают не провалами по мощности, а искажениями, которые вносит частотник. Вроде как это может раскачать сам генератор...

500%? Это уже слишком :) А зечем больше?
Нужно смотреть характеристики конкретных дизель-генератоторов, т.к. реальная мощность у них может быть ниже заявленной как раз на эти 10-20%.
Поставьте необходимые фильтры на входе частотника и все должно быть нормально.
Кстати, на мой взгляд, лучше всего дизель-генератор выбирать по току, а не по мощности. Смотреть выходной ток дизель-генератора и потребляемый ток насоса.
Генератор получится для вашего насоса около 25-30 кВА, т.к. полная мощность насоса около 20кВА, в зависимости от коэффициента мощности.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика