Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Выбор мощности дизельгенератора для насоса с частотником http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=3277 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Булатов [ 08 авг 2014, 12:42 ] |
Заголовок сообщения: | Выбор мощности дизельгенератора для насоса с частотником |
Добрый день, уважаемые коллеги! Озадачились резервным энергоснабжением скважины жилого поселка. Стоит насос 11 кВт Grundfos SP30-12 с частотным преобразователем Dunfoss Aqua Drive FC202 с плавным пуском. Подскажите, как выбрать мощность дизельгенератора!!! |
Автор: | k-igor [ 12 авг 2014, 07:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор мощности дизельгенератора для насоса с частотником |
Булатов писал(а): Добрый день, уважаемые коллеги! Озадачились резервным энергоснабжением скважины жилого поселка. Стоит насос 11 кВт Grundfos SP30-12 с частотным преобразователем Dunfoss Aqua Drive FC202 с плавным пуском. Подскажите, как выбрать мощность дизельгенератора!!! 1 Выбрать производителя. 2 Изучить линейку дизельгенараторов. 3 Выбрать ближайший подходящий. При этом резерв по мощности заложите не менее 20%. Думаю где-то на 15кВт нужно, не менее. Это при условии что у вас пусковых токов не будет. |
Автор: | Булатов [ 13 авг 2014, 13:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор мощности дизельгенератора для насоса с частотником |
Извините, а можно уточнить, почему запас нужен 20%? А не 500? Нас пугают не провалами по мощности, а искажениями, которые вносит частотник. Вроде как это может раскачать сам генератор... |
Автор: | k-igor [ 13 авг 2014, 14:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор мощности дизельгенератора для насоса с частотником |
Булатов писал(а): Извините, а можно уточнить, почему запас нужен 20%? А не 500? Нас пугают не провалами по мощности, а искажениями, которые вносит частотник. Вроде как это может раскачать сам генератор... 500%? Это уже слишком ![]() Нужно смотреть характеристики конкретных дизель-генератоторов, т.к. реальная мощность у них может быть ниже заявленной как раз на эти 10-20%. Поставьте необходимые фильтры на входе частотника и все должно быть нормально. Кстати, на мой взгляд, лучше всего дизель-генератор выбирать по току, а не по мощности. Смотреть выходной ток дизель-генератора и потребляемый ток насоса. Генератор получится для вашего насоса около 25-30 кВА, т.к. полная мощность насоса около 20кВА, в зависимости от коэффициента мощности. |