Размещение нескольких проектных э/щитков в одном корпусе
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=3257
Страница 1 из 1

Автор:  dimessen [ 25 июл 2014, 13:09 ]
Заголовок сообщения:  Размещение нескольких проектных э/щитков в одном корпусе

Всем добрый день! Господа, подскажите, пожалуйста, где посмотреть, или кто сталкивался или в курсе. По проекту от ВРУ запитано несколько мелких групповых щитков (ЩО, ЩАО, ЩР, ЩВ и т.д), каждый со своим вводным рубильником, соответственно. Заказчик же просит собрать эти групповые щитки в одном отдельно стоящем напольном корпусе. Вопрос: не будет ли здесь ошибки, несоответствия нормативам? Ведь, получается, что в этом отдельно стоящем шкафу не будет общего рубильника, обесточивающего его полностью на случай обслуживания. В шкаф будут приходить несколько питающих кабелей. Т.о., нужно будет отключить несколько рубильников при необходимости серьезной работы со шкафом. В ГОСТ Р 51732-2001 п.6.2.12 нашел предписание разделять внутри шкафа две панели, если они подсоединены к различным вводам. А про мой случай нигде ничего найти не удалось, в т .ч., и в ПУЭ. Или нужно городить перегородки вокруг каждой панели? А это, в данном случае, будет проблематично. Или лучше не рисковать и настаивать на отдельных корпусах? Или, раз эти отдельные панели визуально разделены, оголенных токоведущих частей нет, и отключаются каждая своим рубильником – то и ничего страшного?

Автор:  k-igor [ 25 июл 2014, 13:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Размещение нескольких проектных э/щитков в одном корпусе

dimessen писал(а):
Всем добрый день! Господа, подскажите, пожалуйста, где посмотреть, или кто сталкивался или в курсе. По проекту от ВРУ запитано несколько мелких групповых щитков (ЩО, ЩАО, ЩР, ЩВ и т.д), каждый со своим вводным рубильником, соответственно. Заказчик же просит собрать эти групповые щитки в одном отдельно стоящем напольном корпусе. Вопрос: не будет ли здесь ошибки, несоответствия нормативам? Ведь, получается, что в этом отдельно стоящем шкафу не будет общего рубильника, обесточивающего его полностью на случай обслуживания. В шкаф будут приходить несколько питающих кабелей. Т.о., нужно будет отключить несколько рубильников при необходимости серьезной работы со шкафом. В ГОСТ Р 51732-2001 п.6.2.12 нашел предписание разделять внутри шкафа две панели, если они подсоединены к различным вводам. А про мой случай нигде ничего найти не удалось, в т .ч., и в ПУЭ. Или нужно городить перегородки вокруг каждой панели? А это, в данном случае, будет проблематично. Или лучше не рисковать и настаивать на отдельных корпусах? Или, раз эти отдельные панели визуально разделены, оголенных токоведущих частей нет, и отключаются каждая своим рубильником – то и ничего страшного?

Разумеется, лучше все оставить в отдельных щитках. Обслуживать безопаснее будет.
Вот я если заказчик настаивает и гарантирует, что не будет проблем при приемке объекта в эксплуатацию, то можно сделать)))
Надо отговаривать заказчика от такой идеи. Лично у меня таких случаев не было. Иногда объединяю на мелких объктах все в один щит, но никак не на крупных.

Автор:  Сергей [ 25 июл 2014, 13:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Размещение нескольких проектных э/щитков в одном корпусе

Если взаимнорезервируемые ввода разделены, а в шафу вы планируете установить готовые щитки, то проблем нет, этот шкаф будет служить кожухом. Если планируете установить автоматы рабочего и аварийного освещения в одном корпусе, то нарушаются требования ПУЭ об установке аппаратов управления рабочим и аварийным освещением.

Автор:  dimessen [ 29 июл 2014, 09:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Размещение нескольких проектных э/щитков в одном корпусе

Спасибо всем за отклик, за полезную информацию! Решил, буду ваять перегородки внутри большого корпуса - отчасти, на страх и риск; отчасти, согласую это в письменном виде как пожелание заказчика. И, насчет ЩАО - замечание правильное - сделаем его в отдельном навесном боксе.