Заголовок сообщения: Размещение нескольких проектных э/щитков в одном корпусе
Добавлено: 25 июл 2014, 13:09
Зарегистрирован: 25 июл 2014, 12:14 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Всем добрый день! Господа, подскажите, пожалуйста, где посмотреть, или кто сталкивался или в курсе. По проекту от ВРУ запитано несколько мелких групповых щитков (ЩО, ЩАО, ЩР, ЩВ и т.д), каждый со своим вводным рубильником, соответственно. Заказчик же просит собрать эти групповые щитки в одном отдельно стоящем напольном корпусе. Вопрос: не будет ли здесь ошибки, несоответствия нормативам? Ведь, получается, что в этом отдельно стоящем шкафу не будет общего рубильника, обесточивающего его полностью на случай обслуживания. В шкаф будут приходить несколько питающих кабелей. Т.о., нужно будет отключить несколько рубильников при необходимости серьезной работы со шкафом. В ГОСТ Р 51732-2001 п.6.2.12 нашел предписание разделять внутри шкафа две панели, если они подсоединены к различным вводам. А про мой случай нигде ничего найти не удалось, в т .ч., и в ПУЭ. Или нужно городить перегородки вокруг каждой панели? А это, в данном случае, будет проблематично. Или лучше не рисковать и настаивать на отдельных корпусах? Или, раз эти отдельные панели визуально разделены, оголенных токоведущих частей нет, и отключаются каждая своим рубильником – то и ничего страшного?
Заголовок сообщения: Re: Размещение нескольких проектных э/щитков в одном корпусе
Добавлено: 25 июл 2014, 13:29
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
dimessen писал(а):
Всем добрый день! Господа, подскажите, пожалуйста, где посмотреть, или кто сталкивался или в курсе. По проекту от ВРУ запитано несколько мелких групповых щитков (ЩО, ЩАО, ЩР, ЩВ и т.д), каждый со своим вводным рубильником, соответственно. Заказчик же просит собрать эти групповые щитки в одном отдельно стоящем напольном корпусе. Вопрос: не будет ли здесь ошибки, несоответствия нормативам? Ведь, получается, что в этом отдельно стоящем шкафу не будет общего рубильника, обесточивающего его полностью на случай обслуживания. В шкаф будут приходить несколько питающих кабелей. Т.о., нужно будет отключить несколько рубильников при необходимости серьезной работы со шкафом. В ГОСТ Р 51732-2001 п.6.2.12 нашел предписание разделять внутри шкафа две панели, если они подсоединены к различным вводам. А про мой случай нигде ничего найти не удалось, в т .ч., и в ПУЭ. Или нужно городить перегородки вокруг каждой панели? А это, в данном случае, будет проблематично. Или лучше не рисковать и настаивать на отдельных корпусах? Или, раз эти отдельные панели визуально разделены, оголенных токоведущих частей нет, и отключаются каждая своим рубильником – то и ничего страшного?
Разумеется, лучше все оставить в отдельных щитках. Обслуживать безопаснее будет. Вот я если заказчик настаивает и гарантирует, что не будет проблем при приемке объекта в эксплуатацию, то можно сделать))) Надо отговаривать заказчика от такой идеи. Лично у меня таких случаев не было. Иногда объединяю на мелких объктах все в один щит, но никак не на крупных.
Заголовок сообщения: Re: Размещение нескольких проектных э/щитков в одном корпусе
Добавлено: 25 июл 2014, 13:31
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Если взаимнорезервируемые ввода разделены, а в шафу вы планируете установить готовые щитки, то проблем нет, этот шкаф будет служить кожухом. Если планируете установить автоматы рабочего и аварийного освещения в одном корпусе, то нарушаются требования ПУЭ об установке аппаратов управления рабочим и аварийным освещением.
Заголовок сообщения: Re: Размещение нескольких проектных э/щитков в одном корпусе
Добавлено: 29 июл 2014, 09:53
Зарегистрирован: 25 июл 2014, 12:14 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо всем за отклик, за полезную информацию! Решил, буду ваять перегородки внутри большого корпуса - отчасти, на страх и риск; отчасти, согласую это в письменном виде как пожелание заказчика. И, насчет ЩАО - замечание правильное - сделаем его в отдельном навесном боксе.