 Заголовок сообщения: Размещение нескольких проектных э/щитков в одном корпусе
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 13:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 июл 2014, 12:14
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Всем добрый день! Господа, подскажите, пожалуйста, где посмотреть, или кто сталкивался или в курсе. По проекту от ВРУ запитано несколько мелких групповых щитков (ЩО, ЩАО, ЩР, ЩВ и т.д), каждый со своим вводным рубильником, соответственно. Заказчик же просит собрать эти групповые щитки в одном отдельно стоящем напольном корпусе. Вопрос: не будет ли здесь ошибки, несоответствия нормативам? Ведь, получается, что в этом отдельно стоящем шкафу не будет общего рубильника, обесточивающего его полностью на случай обслуживания. В шкаф будут приходить несколько питающих кабелей. Т.о., нужно будет отключить несколько рубильников при необходимости серьезной работы со шкафом. В ГОСТ Р 51732-2001 п.6.2.12 нашел предписание разделять внутри шкафа две панели, если они подсоединены к различным вводам. А про мой случай нигде ничего найти не удалось, в т .ч., и в ПУЭ. Или нужно городить перегородки вокруг каждой панели? А это, в данном случае, будет проблематично. Или лучше не рисковать и настаивать на отдельных корпусах? Или, раз эти отдельные панели визуально разделены, оголенных токоведущих частей нет, и отключаются каждая своим рубильником – то и ничего страшного?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Размещение нескольких проектных э/щитков в одном корпусе
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 13:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
dimessen писал(а):
Всем добрый день! Господа, подскажите, пожалуйста, где посмотреть, или кто сталкивался или в курсе. По проекту от ВРУ запитано несколько мелких групповых щитков (ЩО, ЩАО, ЩР, ЩВ и т.д), каждый со своим вводным рубильником, соответственно. Заказчик же просит собрать эти групповые щитки в одном отдельно стоящем напольном корпусе. Вопрос: не будет ли здесь ошибки, несоответствия нормативам? Ведь, получается, что в этом отдельно стоящем шкафу не будет общего рубильника, обесточивающего его полностью на случай обслуживания. В шкаф будут приходить несколько питающих кабелей. Т.о., нужно будет отключить несколько рубильников при необходимости серьезной работы со шкафом. В ГОСТ Р 51732-2001 п.6.2.12 нашел предписание разделять внутри шкафа две панели, если они подсоединены к различным вводам. А про мой случай нигде ничего найти не удалось, в т .ч., и в ПУЭ. Или нужно городить перегородки вокруг каждой панели? А это, в данном случае, будет проблематично. Или лучше не рисковать и настаивать на отдельных корпусах? Или, раз эти отдельные панели визуально разделены, оголенных токоведущих частей нет, и отключаются каждая своим рубильником – то и ничего страшного?

Разумеется, лучше все оставить в отдельных щитках. Обслуживать безопаснее будет.
Вот я если заказчик настаивает и гарантирует, что не будет проблем при приемке объекта в эксплуатацию, то можно сделать)))
Надо отговаривать заказчика от такой идеи. Лично у меня таких случаев не было. Иногда объединяю на мелких объктах все в один щит, но никак не на крупных.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Размещение нескольких проектных э/щитков в одном корпусе
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 13:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Если взаимнорезервируемые ввода разделены, а в шафу вы планируете установить готовые щитки, то проблем нет, этот шкаф будет служить кожухом. Если планируете установить автоматы рабочего и аварийного освещения в одном корпусе, то нарушаются требования ПУЭ об установке аппаратов управления рабочим и аварийным освещением.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Размещение нескольких проектных э/щитков в одном корпусе
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 09:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 июл 2014, 12:14
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо всем за отклик, за полезную информацию! Решил, буду ваять перегородки внутри большого корпуса - отчасти, на страх и риск; отчасти, согласую это в письменном виде как пожелание заказчика. И, насчет ЩАО - замечание правильное - сделаем его в отдельном навесном боксе.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика