 Заголовок сообщения: Коэффициенты Кс и Ки
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 07:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33
Сообщений: 59
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Подскажите, кто знает, в чем отличие коэффициента спроса Кс от коэффициента использования Ки? По идее это должно быть одно и тоже, но в одно из справочников видел таблицу где эти коэффициенты были в разных столбцах. Необходимо ли использовать коэффициент использования (Ки) в расчетах силы тока для электроприемников.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Коэффициенты Кс и Ки
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 08:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
Добрый день. Подскажите, кто знает, в чем отличие коэффициента спроса Кс от коэффициента использования Ки? По идее это должно быть одно и тоже, но в одно из справочников видел таблицу где эти коэффициенты были в разных столбцах. Необходимо ли использовать коэффициент использования (Ки) в расчетах силы тока для электроприемников.

Из РТМ 36.18.32.4-92
Цитата:
Коэффициент использования отдельного электроприемника ku или группы ЭП Ки - отношение средней активной мощности отдельного ЭП рс или группы ЭП Рс за наиболее загруженную смену к ее номинальному значению:
ku = рс/рн Ки = Рс/Рн
В справочных материалах, содержащих расчетные коэффициенты для определения электрических нагрузок промышленных предприятий, например в /2/, значения коэффициентов использования приведены по характерным (однородным) категориям ЭП. К одной характерной категории относятся ЭП, имеющие одинаковое технологическое назначение, а также одинаковые верхние границы возможных значений ku и коэффициентов реактивной мощности tg. Например, сверлильные станки относятся к характерной категории "металлорежущие станки", которая представлена в справочных материалах расчетными коэффициентами ku = 0,14 и tg = 2,3. Это означает, что активная и реактивная средняя (за максимально загруженную смену) мощность любого станка, относящегося к указанной категории может быть выше рс = рн ku и qc = рн ku tg с вероятностью превышения не более 0,05.
Коэффициент спроса группы ЭП Кс - отношение расчетной активной мощности к номинальной мощности группы
Кс = Рр / Рн

Если в группе один электроприемник, то для группы не учитывают Ки. Если же в одной группе, например, 5 рукосушителей, то расчетчный ток группы нужно считать с учетом Ки.
На блоге есть статья: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика