Автор: | Аболмазов Игорь [ 23 июн 2014, 07:45 ] |
Заголовок сообщения: | Коэффициенты Кс и Ки |
Добрый день. Подскажите, кто знает, в чем отличие коэффициента спроса Кс от коэффициента использования Ки? По идее это должно быть одно и тоже, но в одно из справочников видел таблицу где эти коэффициенты были в разных столбцах. Необходимо ли использовать коэффициент использования (Ки) в расчетах силы тока для электроприемников. |
Автор: | k-igor [ 23 июн 2014, 08:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Коэффициенты Кс и Ки |
Аболмазов Игорь писал(а): Добрый день. Подскажите, кто знает, в чем отличие коэффициента спроса Кс от коэффициента использования Ки? По идее это должно быть одно и тоже, но в одно из справочников видел таблицу где эти коэффициенты были в разных столбцах. Необходимо ли использовать коэффициент использования (Ки) в расчетах силы тока для электроприемников. Из РТМ 36.18.32.4-92 Цитата: Коэффициент использования отдельного электроприемника ku или группы ЭП Ки - отношение средней активной мощности отдельного ЭП рс или группы ЭП Рс за наиболее загруженную смену к ее номинальному значению: ku = рс/рн Ки = Рс/Рн В справочных материалах, содержащих расчетные коэффициенты для определения электрических нагрузок промышленных предприятий, например в /2/, значения коэффициентов использования приведены по характерным (однородным) категориям ЭП. К одной характерной категории относятся ЭП, имеющие одинаковое технологическое назначение, а также одинаковые верхние границы возможных значений ku и коэффициентов реактивной мощности tg. Например, сверлильные станки относятся к характерной категории "металлорежущие станки", которая представлена в справочных материалах расчетными коэффициентами ku = 0,14 и tg = 2,3. Это означает, что активная и реактивная средняя (за максимально загруженную смену) мощность любого станка, относящегося к указанной категории может быть выше рс = рн ku и qc = рн ku tg с вероятностью превышения не более 0,05. Коэффициент спроса группы ЭП Кс - отношение расчетной активной мощности к номинальной мощности группы Кс = Рр / Рн Если в группе один электроприемник, то для группы не учитывают Ки. Если же в одной группе, например, 5 рукосушителей, то расчетчный ток группы нужно считать с учетом Ки. На блоге есть статья: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа) |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |