 Заголовок сообщения: Коэффициенты Кс и Ки
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 07:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33
Сообщений: 59
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Подскажите, кто знает, в чем отличие коэффициента спроса Кс от коэффициента использования Ки? По идее это должно быть одно и тоже, но в одно из справочников видел таблицу где эти коэффициенты были в разных столбцах. Необходимо ли использовать коэффициент использования (Ки) в расчетах силы тока для электроприемников.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Коэффициенты Кс и Ки
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 08:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
Добрый день. Подскажите, кто знает, в чем отличие коэффициента спроса Кс от коэффициента использования Ки? По идее это должно быть одно и тоже, но в одно из справочников видел таблицу где эти коэффициенты были в разных столбцах. Необходимо ли использовать коэффициент использования (Ки) в расчетах силы тока для электроприемников.

Из РТМ 36.18.32.4-92
Цитата:
Коэффициент использования отдельного электроприемника ku или группы ЭП Ки - отношение средней активной мощности отдельного ЭП рс или группы ЭП Рс за наиболее загруженную смену к ее номинальному значению:
ku = рс/рн Ки = Рс/Рн
В справочных материалах, содержащих расчетные коэффициенты для определения электрических нагрузок промышленных предприятий, например в /2/, значения коэффициентов использования приведены по характерным (однородным) категориям ЭП. К одной характерной категории относятся ЭП, имеющие одинаковое технологическое назначение, а также одинаковые верхние границы возможных значений ku и коэффициентов реактивной мощности tg. Например, сверлильные станки относятся к характерной категории "металлорежущие станки", которая представлена в справочных материалах расчетными коэффициентами ku = 0,14 и tg = 2,3. Это означает, что активная и реактивная средняя (за максимально загруженную смену) мощность любого станка, относящегося к указанной категории может быть выше рс = рн ku и qc = рн ku tg с вероятностью превышения не более 0,05.
Коэффициент спроса группы ЭП Кс - отношение расчетной активной мощности к номинальной мощности группы
Кс = Рр / Рн

Если в группе один электроприемник, то для группы не учитывают Ки. Если же в одной группе, например, 5 рукосушителей, то расчетчный ток группы нужно считать с учетом Ки.
На блоге есть статья: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика