Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Устройство входа в электрощитовую
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 06:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 май 2014, 06:38
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемые форумчане и форумчаночки.
Микро вопрос по микропроблеме.
Исходные данные. Вход в э/щитовую с организован с наружной площадки. Уровень площадки поднят на уровнем земли на 400 мм. С этой площадки организован вход в два помещения в Эл. Щитовую и в Помещение ИТП.
Вопрос. Следует ли поднимать уровень пола в эл щитовой на 100 мм (относительно общего нулевого уровня пола помещения) как это преусмотренно в проекте. Известно что ввода силовых кабелей организованны выше 0-ой отм. помещения и оборудование эл.щитов. настенное.
Если исполнять требования проекта то как организовать вход в Э.щит.
1 Либо отм пола перед дверью 0 , а сразу за дверью в э.щит +100.
2 Либо уровень до и после двери равный отм наружн площадки (т.е 0), а в помещении Э.щит. устраивать порожки. в 100 мм высотой.
3 Либо перед входом в эл.Щитовую устраивать порожек (h=100 мм., В= проём двери +300 мм., L= 1,5 Проёма двери). Но этом случае не будет ли «масло маслянное» (т.е Площадка в 400 мм да в довесок к ней и ещё одна площадочка в 100 мм. Непосредственно перед дверью.
4 Либо проектировщики перестраховались с проблемой поднятия пола в э.щитовой.?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Устройство входа в электрощитовую
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 08:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Посмотрите схожую тему: Требования к электрощитовым.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Устройство входа в электрощитовую
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 16:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Товарищ Вит писал(а):
Уважаемые форумчане и форумчаночки.
Микро вопрос по микропроблеме.
Исходные данные. Вход в э/щитовую с организован с наружной площадки. Уровень площадки поднят на уровнем земли на 400 мм. С этой площадки организован вход в два помещения в Эл. Щитовую и в Помещение ИТП.
Вопрос. Следует ли поднимать уровень пола в эл щитовой на 100 мм (относительно общего нулевого уровня пола помещения) как это преусмотренно в проекте. Известно что ввода силовых кабелей организованны выше 0-ой отм. помещения и оборудование эл.щитов. настенное.
Если исполнять требования проекта то как организовать вход в Э.щит.
1 Либо отм пола перед дверью 0 , а сразу за дверью в э.щит +100.
2 Либо уровень до и после двери равный отм наружн площадки (т.е 0), а в помещении Э.щит. устраивать порожки. в 100 мм высотой.
3 Либо перед входом в эл.Щитовую устраивать порожек (h=100 мм., В= проём двери +300 мм., L= 1,5 Проёма двери). Но этом случае не будет ли «масло маслянное» (т.е Площадка в 400 мм да в довесок к ней и ещё одна площадочка в 100 мм. Непосредственно перед дверью.
4 Либо проектировщики перестраховались с проблемой поднятия пола в э.щитовой.?

Существуют требования по поднятию уровня пола в электрощитовых на 150 мм относительно отметки пола наружной установки только при расположении электрощитовой с примыканием к взрывоопасной зоне, для исключения затекания взрывоопасных газов тяжелее воздуха. Эти требования прописаны в ПУЭ, глава 7.3, и ВУПП-88.
И, по моему, согласно ПУЭ, устройство порогов в электропомещениях не допускается.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме