Товарищ Вит писал(а):
Уважаемые форумчане и форумчаночки.
Микро вопрос по микропроблеме.
Исходные данные. Вход в э/щитовую с организован с наружной площадки. Уровень площадки поднят на уровнем земли на 400 мм. С этой площадки организован вход в два помещения в Эл. Щитовую и в Помещение ИТП.
Вопрос. Следует ли поднимать уровень пола в эл щитовой на 100 мм (относительно общего нулевого уровня пола помещения) как это преусмотренно в проекте. Известно что ввода силовых кабелей организованны выше 0-ой отм. помещения и оборудование эл.щитов. настенное.
Если исполнять требования проекта то как организовать вход в Э.щит.
1 Либо отм пола перед дверью 0 , а сразу за дверью в э.щит +100.
2 Либо уровень до и после двери равный отм наружн площадки (т.е 0), а в помещении Э.щит. устраивать порожки. в 100 мм высотой.
3 Либо перед входом в эл.Щитовую устраивать порожек (h=100 мм., В= проём двери +300 мм., L= 1,5 Проёма двери). Но этом случае не будет ли «масло маслянное» (т.е Площадка в 400 мм да в довесок к ней и ещё одна площадочка в 100 мм. Непосредственно перед дверью.
4 Либо проектировщики перестраховались с проблемой поднятия пола в э.щитовой.?
Существуют требования по поднятию уровня пола в электрощитовых на 150 мм относительно отметки пола наружной установки только при расположении электрощитовой с примыканием к взрывоопасной зоне, для исключения затекания взрывоопасных газов тяжелее воздуха. Эти требования прописаны в ПУЭ, глава 7.3, и ВУПП-88.
И, по моему, согласно ПУЭ, устройство порогов в электропомещениях не допускается.