Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Электрощитовая
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=3121
Страница 1 из 1

Автор:  DAREN [ 16 апр 2014, 04:14 ]
Заголовок сообщения:  Электрощитовая

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Строится здание под электрощитовую 6х6 м. Внутри трансформаторов не будет, будут установлены панели, будет находится автоматика. Какая категория помещения будет для данной электрощитовой и нужно ли предусматривать АУПТ? Спасибо

Автор:  k-igor [ 16 апр 2014, 05:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электрощитовая

DAREN писал(а):
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Строится здание под электрощитовую 6х6 м. Внутри трансформаторов не будет, будут установлены панели, будет находится автоматика. Какая категория помещения будет для данной электрощитовой и нужно ли предусматривать АУПТ? Спасибо

У нас в РБ - В4, автоматическое пожаротушение не требуется.

Автор:  DAREN [ 16 апр 2014, 12:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электрощитовая

Подскажите пожалуйста, какая категория будет у здания электрощитовой? Помещения говорят все будет В4

Автор:  k-igor [ 16 апр 2014, 13:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электрощитовая

DAREN писал(а):
Подскажите пожалуйста, какая категория будет у здания электрощитовой? Помещения говорят все будет В4

Можно посчитать и подтвердить, что будет В4 либо наоборот, может оказаться, что получится и В3. Зависит от объема и горючей массы.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group