Зарегистрирован: 16 апр 2014, 04:12 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Строится здание под электрощитовую 6х6 м. Внутри трансформаторов не будет, будут установлены панели, будет находится автоматика. Какая категория помещения будет для данной электрощитовой и нужно ли предусматривать АУПТ? Спасибо
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5599 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:361 раз.
DAREN писал(а):
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Строится здание под электрощитовую 6х6 м. Внутри трансформаторов не будет, будут установлены панели, будет находится автоматика. Какая категория помещения будет для данной электрощитовой и нужно ли предусматривать АУПТ? Спасибо
У нас в РБ - В4, автоматическое пожаротушение не требуется.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения